    Ich leider weder im Forum noch in der Doku was dazu gefunden, vielleicht hat von euch wer einen Tipp.

    Ich habe das Problem, dass meine Plots mit Temperatur keine negativen Werte anzeigen, die Skala geht immer von 0 bis.

    Beim Fahren mit der Maus entlang dem Diagramm zeigt er mir zwar im Übergang bei der Nullline negative Werte an, aber keine Linie.

    Muss ich da was extra Konfigurieren für den Wertebereich?
    oder geht das nur mit dem rtr und nicht mit dem period?


    Code:
        {{ plot.period('plot_Temp_AS', ['Quadra.Temperatur','x2.temp.SoleIN','x2.temp.SoleOUT'], 'avg', '48h', 0, 0, '', '', ['Aussen','SoleIn','SoleOut'], ['#CCCC00','#CC0000','#0000CC'],'','','1h') }}
    danke schon mal, chris

    #2
    Hallo Chris,

    du hast ymin mit 0 eingegrenzt!
    Code:
    {{ plot.period(id, gad, mode, tmin, tmax, ymin, ymax, step, label, color, exposure, axes, zoom) }}
    siehe auch http://smartvisu.de/docu/2.7/index.p...et_plot.period

    Da kann die Anzeige nicht unter 0 gehen.
    sg martin

    Kommentar


      #3
      Oh Mann

      ich weiss nicht wie oft ich da geschaut habe, und immer drüber gelesen ...

      Kommt davon wenn man die Dinger immer weiter kopiert.