    Hallo zusammen,

    ich habe für mein Bad zwei Plots angelegt für Raum- und Bodentemperatur (habe auch zwei getrennte Regler). Schien alles prima zu gehen, GAs sind richtig mit den Plots verknüpft und alles sah gut aus. Nach ein paar Tagen Betrieb stelle ich jetzt aber fest dass der Kuchen für "Ventil offen" für die Fußbodenheizung konstant bleibt. Dafür scheint der Heizkörperkuchen verdammt groß. Beispiel ist angehängt.

    Wie man auf dem Plot erkennt ist allerdings der Heizkörper meistens aus (Soll < Ist), die Fußbodenheizung sorgt für die Grundwärme. Die Kontrollsymbole unten links zeigen jeweils was gerade heizt, da ist fast ausschließlich die Bodenheizung an.

    Ich vermute dass fälschlicherweise die Werte für "Fußbodenheizung an" im oberen Piechart angezeigt werden. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gehabt mit zwei Plots auf einer Seite? Oder sonst eine Idee woran das liegen könnte?

    Danke vorab schonmal für alle eure Vorschläge.

    Viele Grüße
    Chris
    Angehängte Dateien

    #2
    Moin Chris,

    wie wäre es, wenn Du mal sachdienliche Hinweise hier einstellst? z.B. Deine HTML, deine Item.conf?

    Was Du beschreibst kann ja vieles sein....

    z.B. schonmal geprüft, ob die ID Deiner Plots auch verschiedene sind?

    Gruß,
    Bernd

    Kommentar


      #3
      Hallo Bernd,

      sorry, hier meine Config:

      HTML:
      Code:
      {{ plot.rtr('HeizkoerperPlot', 'EG.Bad.Temperatur', 'EG.Bad.Temperatur.SollAktiv', 'EG.Bad.Heizkoerper') }}
      {{ plot.rtr('FussbodenPlot', 'EG.Bad.Fussboden.Temperatur', 'EG.Bad.Fussboden.Temperatur.SollAktiv', 'EG.Bad.Fussboden') }}
      Items:
      Code:
      [EG]
              [[Bad]]
                      [[[Temperatur]]]
                      name = Temperatur
                      type =  num
                      knx_dpt = 9
                      knx_listen = 2/2/3
                      knx_init = 2/2/3
                      sqlite = yes
      
                              [[[[SollBasis]]]]
                              name = Soll-Basistemperatur
                              type = num
                              knx_dpt = 9
                              knx_listen = 2/3/3
                              knx_init = 2/3/3
                              knx_send = 2/3/3
      
                              [[[[SollAktiv]]]]
                              name = aktive Solltemperatur
                              type = num
                              knx_dpt = 9
                              knx_listen = 2/3/103
                              knx_init = 2/3/103
                              sqlite = yes
      
                      [[[Heizkoerper]]]
                      name = Handtuchheizkörper
                      type = num
                      knx_dpt = 5.001
                      knx_send = 2/0/2
                      knx_listen = 2/1/2
                      knx_init = 2/1/2
                      sqlite = yes
      
                      [[[Fussboden]]]
                      name = Fußbodenheizung
                      type = num
                      knx_dpt = 5.001
                      knx_send = 2/0/3
                      knx_listen = 2/1/3
                      knx_init = 2/1/3
                      sqlite = yes
      
      
                              [[[[Temperatur]]]]
                              name = Temperatur
                              type =  num
                              knx_dpt = 9
                              knx_listen = 2/2/7
                              knx_init = 2/2/7
                              sqlite = yes
      
                                      [[[[[SollBasis]]]]]
                                      name = Soll-Basistemperatur
                                      type = num
                                      knx_dpt = 9
                                      knx_listen = 2/3/7
                                      knx_init = 2/3/7
                                      knx_send = 2/3/7
      
                                      [[[[[SollAktiv]]]]]
                                      name = aktive Solltemperatur
                                      type = num
                                      knx_dpt = 9
                                      knx_listen = 2/3/107
                                      knx_init = 2/3/107
                                      sqlite = yes
      Die IDs hatte ich schon gecheckt, danke. Hatte allerdings heute morgen gerade den Fall dass der Kuchen komplett schwarz war, mittlerweile hat er sich wieder zu 3/4 gefüllt, s. Anhang. Bin gerade ziemlich ratlos. Ich habe auch Plots in 5 weiteren Zimmern am Laufen, die alle problemlos scheinen.

      Viele Grüße und schönen Samstag
      Chris