    Hallo zusammen,

    von einem Stromzähler Lingg&Janke bekomme ich einen 4byte Wert, den ich gerne auf meinem Zennio ZAS anzeigen möchte. Dieser kann aber nur 2byte Wert verarbeiten.

    Gibt es eine Möglichkeit das umzuwandeln - heißt, sobald der Wert komm schickt er ein 2byte Wert an eine andere Gruppenadresse.

    Oder die Möglichkeit, den Wert per Cron alle 30 Sekunden zu versenden ?

    Danke und Gruß
    Alex

    #2
    Habs mal aus Spaß getestet. Hab auch nen L&J Zähler.

    1. Eine 2byte Dummy-GA in der ETS anlegen (bei mir 5/0/0)
    2. 4Byte-Wert vom Zähler lesen (bei mir 5/2/1), umrechnen und auf die Dummy-GA senden. Die Umrechnung erfolgt immer dann, wenn die Zähler-GA nen Wert sendet.

    Code:
    [test]
        [[wetursprung4byte]]
        type = num
        visu_acl = rw
        knx_dpt = 12
        knx_listen = 5/2/1
        [[wertgewandelt2byte]]
        type = num
        visu_acl = rw
        knx_dpt = 9
        knx_send = 5/5/0
        eval = sh.test.wetursprung4byte()*1
        eval_trigger = test.wetursprung4byte

    EDIT: ist aber auch eher ein Thema für sh.py
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      funktoniert einwandfrei

      wichtig ist der eval.trigger

      Kommentar