    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem. Leider schaltet meine Visu nicht, obwohl der groupswrite funktioniert. Aus dem Debug Log werde ich leider nicht all zu schlau.

    Anbei mal alle Angaben, die hoffentlich zur Fehlerbehebung führen.

    Debuglog:
    Code:
    2014-06-16 23:20:46,767 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-35-gf62db45 -- smarthome.py:__init__:231
    2014-06-16 23:20:46,772 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
    2014-06-16 23:20:46,779 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2014-06-16 23:20:46,785 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
    2014-06-16 23:20:46,792 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2014-06-16 23:20:46,809 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2014-06-16 23:20:46,826 ERROR    Main         Plugin knx exception: EOF read where not expected -- plugin.py:__init__:57
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 79, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
    EOFError: EOF read where not expected
    2014-06-16 23:20:46,855 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2014-06-16 23:20:46,933 ERROR    Main         Plugin visu exception: EOF read where not expected -- plugin.py:__init__:57
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 79, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
    EOFError: EOF read where not expected
    2014-06-16 23:20:46,946 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2014-06-16 23:20:46,975 ERROR    Main         Plugin cli exception: EOF read where not expected -- plugin.py:__init__:57
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 79, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
    EOFError: EOF read where not expected
    2014-06-16 23:20:46,989 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2014-06-16 23:20:47,047 ERROR    Main         Plugin sql exception: EOF read where not expected -- plugin.py:__init__:57
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 79, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
    EOFError: EOF read where not expected
    2014-06-16 23:20:47,060 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
    2014-06-16 23:20:47,316 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,372 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,398 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,402 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,423 DEBUG    Main         Item Heizung.Buero.Regelung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,432 DEBUG    Main         Item Heizung.Buero.Zwansstellung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,437 DEBUG    Main         Item Heizung.Buero: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,452 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestebad.Regelung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,461 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestebad.Display1: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,474 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestebad.Display2: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,484 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestebad.Display3: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,488 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestebad: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,503 DEBUG    Main         Item Heizung.Diele.Regelung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,513 DEBUG    Main         Item Heizung.Diele.Zwangsstellung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,523 DEBUG    Main         Item Heizung.Diele.Display1: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,533 DEBUG    Main         Item Heizung.Diele.Display2: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,542 DEBUG    Main         Item Heizung.Diele.Display3: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,547 DEBUG    Main         Item Heizung.Diele: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,562 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestezimmer.Regelung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,573 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestezimmer.Zwansstellung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,578 DEBUG    Main         Item Heizung.Gaestezimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,594 DEBUG    Main         Item Heizung.Wohnzimmer.Regelung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,604 DEBUG    Main         Item Heizung.Wohnzimmer.DisplaySoll: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,615 DEBUG    Main         Item Heizung.Wohnzimmer.DisplayIst: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,625 DEBUG    Main         Item Heizung.Wohnzimmer.DisplayStellgroesse: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,629 DEBUG    Main         Item Heizung.Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,646 DEBUG    Main         Item Heizung.Abstellraum.Zwangsstellung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,656 DEBUG    Main         Item Heizung.Abstellraum.Heizen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,660 DEBUG    Main         Item Heizung.Abstellraum: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,676 DEBUG    Main         Item Heizung.Bad.Zwangsstellung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,686 DEBUG    Main         Item Heizung.Bad.Heizen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,691 DEBUG    Main         Item Heizung.Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,707 DEBUG    Main         Item Heizung.Schlafen.Zwangsstellung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,717 DEBUG    Main         Item Heizung.Schlafen.Heizen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,722 DEBUG    Main         Item Heizung.Schlafen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,726 DEBUG    Main         Item Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,769 DEBUG    Main         Item Licht.Buero: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,805 DEBUG    Main         Item Licht.Haustuere: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,830 DEBUG    Main         Item Licht.Gaestebad: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,849 DEBUG    Main         Item Licht.Diele: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,942 DEBUG    Main         Item Licht.Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:47,978 DEBUG    Main         Item Licht.Treppenhaus: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,018 DEBUG    Main         Item Licht.Schlafzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,023 DEBUG    Main         Item Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,050 DEBUG    Main         Item first.hallway: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,065 DEBUG    Main         Item first.living.light: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,175 DEBUG    Main         Item first.living.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,207 DEBUG    Main         Item first.living: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,211 DEBUG    Main         Item first: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,307 DEBUG    Main         Item second.sleeping.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,318 DEBUG    Main         Item second.sleeping: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,410 DEBUG    Main         Item second.bath.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,414 DEBUG    Main         Item second.bath: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,419 DEBUG    Main         Item second: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-06-16 23:20:48,433 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2014-06-16 23:20:48,437 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2014-06-16 23:20:48,441 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-06-16 23:20:48,455 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-06-16 23:20:48,465 DEBUG    Main         Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
    2014-06-16 23:20:48,508 DEBUG    Main         dummy next time: 2014-06-16 23:21:03+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-06-16 23:20:48,512 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
    2014-06-16 23:20:48,522 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2014-06-16 23:20:48,534 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-06-16 23:20:48,550 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-06-16 23:21:03+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-06-16 23:20:48,554 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-06-16 23:20:53,978 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2014-06-16 23:20:53,980 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-06-16 23:20:53,987 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-35-gf62db45 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:54,002 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-06-17 05:01:51.034246+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:54,538 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-06-16 23:50:54+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-06-16 23:20:54,914 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-06-16 23:20:54.902988+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:54,969 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-06-17 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-06-16 23:20:54,975 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:54,990 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-06-17 21:36:28.636179+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:55,004 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-06-16 22:00:33.999175+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:55,093 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-06-16 23:48:37.760516+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:55,176 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-06-17 10:27:47.409790+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:55,207 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 5 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:20:55,262 DEBUG    sh.gc        Object references: 8351 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2014-06-16 23:20:55,277 DEBUG    env_loc      Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,043 DEBUG    dummy        Item first.living.temperature = 20 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,108 DEBUG    dummy        Item first.living.humidity = 48 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,121 DEBUG    dummy        Item second.sleeping.temperature = 21 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,113 DEBUG    env_stat     Item env.core.threads = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,142 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 11833344 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,144 DEBUG    dummy        Item second.bath.temperature = 23 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,158 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.16 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,167 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 81 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-06-16 23:21:03,557 DEBUG    Scheduler    dummy next time: 2014-06-16 23:26:03+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-06-16 23:21:03,564 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-06-16 23:26:03+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    netstat -tulpen (2424 wird nicht gestartet)
    Code:
    (Not all processes could be identified, non-owned process info
     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
    Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2101        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:6720            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6411        2685/eibd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2103        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2382        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2380        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2435        -
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2381        -
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          2097        -
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          2099        -
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          2383        -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2437        -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2213        -
    udp        0      0 0.0.0.0:3671            0.0.0.0:*                           1000       6412        2685/eibd
    udp        0      0 192.168.2.100:3672      0.0.0.0:*                           1000       6410        2685/eibd
    udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          2050        -
    udp        0      0 192.168.2.100:137       0.0.0.0:*                           0          2049        -
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          2046        -
    udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          2052        -
    udp        0      0 192.168.2.100:138       0.0.0.0:*                           0          2051        -
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          2047        -
    udp        0      0 0.0.0.0:48540           0.0.0.0:*                           104        2215        -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2214        -
    udp6       0      0 :::50418                :::*                                104        2216        -
    plugin.conf
    Code:
    # plugin.conf
    
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
       host = 192.168.2.100
       port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
        ip=192.168.2.100
        port=2424
        acl = rw
        smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    
    #[ow]
    #    class_name = OneWire
    #    class_path = plugins.onewire
    #    host = 127.0.0.1
    #    port = 4304
    eibd
    Code:
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    #EIB_ADDR="0.0.1"
    EIB_IF="ipt:192.168.2.105"
    EIB_UID="1000"
    Wie gesagt groupswrite geht ganz gut aber die Visu meldet den Web Socket Error, dass es eben den smarthome.py server nicht erreichen kann. Was ja klar ist, wenn 2424 nicht listent. Aber warum startet der Service und öffnet das Socket nicht? Die Zeit stimmt auch. Die habe ich von Hand gesetzt.

    Wenn Ihr irgendwelche Ideen habt, dann bitte her damit.

    Grüße Patrick

    #2
    Hi,

    im Log steht ja
    Code:
    Plugin knx exception: EOF read where not expected
    also wurde das knx-plugin nicht geladen. Und dann kann es mit dem schalten nicht funktionieren.

    Allerdings wird bei Dir gar kein Plugin geladen, also muss da was prinzipielles nicht in Ordnung sein... ich kann Dir allerdings nicht sagen, was...

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Okay danke Waldemar. So etwas habe ich schon vermutet. Jetzt brauche ich noch wen, der mir sagt, wie ich herausfinden kann warum nichts geladen wird.

      Danke dir trotzdem für deine Erklärung.

      Grüße Patrick

      Kommentar


        #4
        Ich geh mal davon aus, dass Deine Kiste die 192.168.2.100 ist, sprich die Einträge auf sich selbst zeigen. Schon mal wieder mit dem Default 127.0.0.1 (localhost) probiert?

        Kommentar


          #5
          das ist richtig der Raspi hat die genannte IP

          Kommentar


            #6
            hast du das fertige Image oder eine manuelle Installation?
            Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

            Kommentar


              #7
              Ich habe die Installation erst vor 2 Tagen mit dem aktuellsten Image aufgesetzt. Ganz frisch sozusagen.

              Kommentar


                #8
                Hi,

                hast Du schon mal geschaut, ob die Files im plugins-Verzeichnis drin sind? Und was passiert, wenn Du die mit einem normalen Texteditor öffnest?

                Wenn das so neu ist, würde ich die conf-Files sichern und nochmal neu aufsetzen...

                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von patrickgoll Beitrag anzeigen
                  das ist richtig der Raspi hat die genannte IP
                  Dann nochmal die Frage: Hast Du schon mal auf 127.0.0.1 geändert?

                  Kommentar


                    #10
                    Hast Du mal eine andere SD-Karte genutzt? Das smarthome.py versucht brav für jedes Plugin einen eigenen Thread zu starten. Bei der Erstellung des Threads gibt es eine Ausnahme, in diesem Fall kann eben nicht gelesen werden. Entweder verhaspelt sich Python mit einem File, das bereits im Cache liegt - dann müßtest Du ggf. den Cache leeren - oder aber das Dateisystem hat ein Problem. Da Du die normale Distribution verwendest und wahrscheinlich nicht angefangen hast zu basteln würde ich vermuten, das die Pfade per se korrekte Berechtigungen aufweisen.
                    Bleibt IMHO als nächster Schritt die SD-Karte zu tauschen. (Nicht das das Deine Karte für Bilder der letzten 20 Urlaube war und nun mal eben noch für die Visu herhalten soll ... ;-) )

                    Gruß,
                    Bernd

                    Kommentar


                      #11
                      Ich habe auf einer 4GB Karte entwickelt, die frisch formatiert war. Danach habe ich mit Win32DiskImager ein Image davon gezogen und dieses auf eine ebenfalls frisch formatierte 8GB Karte gespielt. Diese 8GB Karte ist nun die produktive.

                      Kann der Fehler daher kommen?
                      Wie kann ich den Cache leeren?

                      Kommentar


                        #12
                        Ich bin kein Experte in Sachen Partitionen und Linux aber ich würde vermuten das da wohl Mist passiert ist.

                        Sichere Deine Konfig und spiele direkt das neue Image auf die neue Karte drauf. Versuche die Karte - wenn es geht - vorher auf Defekte zu prüfen.

                        Gruß,
                        Bernd

                        Kommentar


                          #13
                          So mal ein kleiner Zwischenstand.

                          Habe nun das Image neu aufgesetzt und mich wieder an die Doku gehalten und jetzt kann ich nicht mal mehr einen groupswrite absetzen?? Irgendwer ne Idee?

                          Kommentar


                            #14
                            So noch ein Update. Ich habe auf eine andere Karte das System nochmal neu aufgesetzt und der groupswrite funktioniert noch immer nicht.

                            Was mache ich falsch?

                            eibd ist natürlich schon konfiguriert:

                            Code:
                            EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
                            #EIB_ADDR="0.0.1"
                            EIB_IF="ipt:192.168.2.101"
                            EIB_UID="1000"

                            Kommentar


                              #15
                              Für jeden dens interessiert. Das Thema hat sich erledigt. Die Visu schaltet nun.. Fragt mich aber bitte nicht warum. Auf einmal hat es einfach getan.