    Hallo zusammen!

    Ich versuche hier gerade meine Rolläden, angeschlossen über den MDT Universalaktor (Universalaktoren) in smartVISU zu integrieren.

    Leider scheitere ich daran, dass sowohl basic.shutter, device.blind und device.shutter eine einzelne Gruppenadresse zum Lesen und Schreiben der absoluten Position der Rolläden erwarten.
    Die MDT Universalaktoren besitzen dagegen zwei Gruppenadressen: Die eine Adresse "absolute Position" kann nur geschrieben werden (->K-S--), während die zweite "Status aktuelle Position" nur gelesen werden kann (->KL-Ü-).

    Habe ich etwas übersehen? Vielen Dank für jegliche Tipps!

    #2
    Zitat von abbe Beitrag anzeigen
    Leider scheitere ich daran, dass sowohl basic.shutter, device.blind und device.shutter eine einzelne Gruppenadresse zum Lesen und Schreiben der absoluten Position der Rolläden erwarten.
    Ich versteh das Problem nicht ganz?
    Im Item kannst Du doch sagen knx_send = GA - absolute Position und knx_listen = GA - Status aktuelle Position (bzw. knx_cache)

    Gruß aus Aschau a. Inn

    Kommentar


      #3

      Danke, hatte das knx_listen im item vergessen!

      Kommentar