    Hallo,

    bin nun dran die SmartVisu zu füllen. Meine letzten Recherchen im Forum haben mich dazu bewegt, auch die restlichen Funktionen, die ich momentan noch in der CometVisu habe mit der SmartVisu zu nutzen.

    Schon in der Vergangenheit habe ich gemerkt, dass die SmartVisu mir ein paar Werte nicht anzeigt, die Comet aber wohl. Das sind z.B. 1-Wire temperaturen die via KNX Gruppenadresse aus dem Wiregate kommen, aber auch Gruppenadressen meiner Wärmepumpe die ein KNX-Interface hat.
    Wie gesagt, all diese Werte zeigt die Comet an.

    Wäre toll wenn mir jemand tipps geben könnte!

    Danke und Grüße,
    Lio

    Strom_Smart.jpg Storm_itemlist.jpg WP.jpg itemlist2.jpg Strom_page.jpg WP_Comet.jpg Strom_Comet.jpg
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Lio,

    Hast du eventuell doppelte ids verwendet?
    Was bekommst du in putty angezeigt wenn du in der Konsole smarthome.py -i eingibst und dann
    sh.Daten.HZ.Verbrauch() eingibst?

    Gruß Manuel

    Kommentar


      #3
      Hallo Manuel,

      danke für Deine Antwort.
      Das ist zumindest für die Werte im Auszug ausgeschlossen.
      Den Befehl werde ich aber trotzdem mal ausführen-kann ich aber erst heute Abend machen.
      Im besten Fall werden die Daten ausgegeben, somit wäre der Fehler wohl auf SmartVisu eingegrenzt, oder?

      Danke und Gruß,
      Lio

      Kommentar


        #4
        Hallo Lio,

        so wie ich das verstehe, müsste dann der Fehler in der Smartvisu liegen.
        Hast du nachdem du die Items angelegt hast, dein System neu gestartet?

        Gruß Manuel

        Kommentar


          #5
          Hallo Manuel,
          habe die Befehle eingegeben:

          admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -i
          Python 3.2.3 (default, Mar 1 2013, 11:53:50)
          [GCC 4.6.3] on linux2
          Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
          (InteractiveConsole)

          >>> sh.Daten.HZ.Verbrauch()
          Traceback (most recent call last):
          File "<console>", line 1, in <module>
          AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'Daten'


          >>> sh.EG.Wohnen.Temperatur()
          22.5


          Die Wohntemperatur wird auch in der Visu angezeigt.
          Der HZ.Verbrauch jedoch nicht

          Vermute, dass der Fehler dann eher auf der smarthome-Seite liegt?!

          Was könnte ich als nächstes Prüfen?

          Danke, btw. für die hilfreichen Befehle!

          Grüße,
          Lio

          Kommentar


            #6
            dast du mal smarthome neu gestartet ?
            Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

            Kommentar


              #7
              Ja, und ausgeschaltet und temp verzeichnis geleert, ...

              Kommentar


                #8
                Hallo,

                ich verbuche Zwischenerfolge!
                Ich habe hier im Forum verschiedene Ansätze/Befehle zusammensuchen können.
                Die smartvisu.conf hatte einige Fehler:
                • 1) Ein unerlaubtes 'ü' hatte sich eingeschlichen
                • 2) Ein unerlaubtes ' ' hatte sich eingeschlichen
                • 3) Eine alte smartvisu.conf wurde vor .conf abgeändert aber trotzdem von sv eingebunden

                Die meissten Werte werden nun angezeigt!

                Ein, bzw. zwei Fehler beunruhigen mich jedoch noch im Log:

                Code:
                2015-04-08 21:20:44,116 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                2015-04-08 21:20:44,122 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                2015-04-08 21:20:54,179 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                2015-04-08 21:20:54,186 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                2015-04-08 21:21:04,239 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                2015-04-08 21:21:04,245 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                Diese Meldungen treten immer wieder auf.

                Grüße,
                Lio

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von lio123 Beitrag anzeigen

                  Code:
                  2015-04-08 21:20:44,116 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                  2015-04-08 21:20:44,122 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                  2015-04-08 21:20:54,179 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                  2015-04-08 21:20:54,186 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                  2015-04-08 21:21:04,239 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                  2015-04-08 21:21:04,245 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:157
                  Es läuft mehr als eine smarthome.py-Instanz?

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X