Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Bug: Fehlende Linien

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Bug: Fehlende Linien

    Hallo,

    anbei ein Beispiel, bei dem Darstellungsfehler auftreten; Browser neu laden hilft nicht.

    image.png

    #2
    Kannst du mir die Projektnummer sagen, die oben und der Browser URL auftaucht?

    Die Klemme ist auf 'L' gestellt, nicht 'Reserve'?
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

    Kommentar


      #3
      Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
      Kannst du mir die Projektnummer sagen, die oben und der Browser URL auftaucht?

      Die Klemme ist auf 'L' gestellt, nicht 'Reserve'?
      Klemme ist auf "L" gestellt, Projektnummer folgt per PM. Danke!

      Kommentar


        #4

        jayem0
        in der Spalte "Zuordnung" der Klemme steht "ungültig".
        Lösche bitte mal die ungültige Zuordnung.
        Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

        Kommentar


          #5
          Top, danke. Copy / Paste Fehler.

          Direkt ein Feature-Vorschlag: irgendwo in der Projektübersicht anzeigen, wie viele Fehler im Projekt sind (--> Plausibilitätscheck).

          Kommentar

          Lädt...