    Hallo alle zusammen,

    ich bräuchte noch einmal Eure Hilfe. Ich habe ein Zennio Shutter Coupler womit ich ein 24V TV-Lift mit betreibe. Ich komme vom Rolladen Aktor direkt zu den Zennio Shutter und von dort geht er dann mit 24 V zu der Abgangsklemme. Welche Möglichkeit habe ich die Verbindung vom Rolladen Aktor zum Zennio darzustellen ?
    Ich habe den Zennio schon als Reg gerät angelegt.

    Danke schon mal für eure Unterstützung.

    VG
    Marhal

    #2
    Du benötigst hier 2 Tricks:

    Trick 1: Aktorik mit Polwenderelais kannst du als "Weiteres REG-Gerät" anlegen und 2 einfachen Kontakten.
    Ein Beispiel ist hier in der Doku (2tes Beispiel, DC Jalousieaktor): https://stromlaufplan.de/documentati...x-komponenten/

    Trick 2: du willst 2 REG-Geräte intern miteinander verbinden. Den Schaltaktor mit dem Zennio.
    Dem Zenio solltest du 2 weitere Kanäle spendieren, die als 230V Binäreingang konfiguriert sind.

    Dann die verteilerinterne Verknüpfung nutzen, wie hier beschrieben: https://stromlaufplan.de/documentati...-reg-geraeten/


    Der Vollständigkeit: MDT hat auch "reine" KNX Polwende Aktorik. Dann kannst du direkt per KNX die Polwende Jalousien (bzw. dein TV) anfahren
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.