Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Loxone Licht schalten mit Koppelrelais am Eingang und Ausgang

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Loxone Licht schalten mit Koppelrelais am Eingang und Ausgang

    Hallo,
    versuche eine Loxone Lichtsteuerung schon seit geraumer Zeit abzubilden komme aber nicht wirklich weiter
    Aufbau:
    Konventionielle Lichtschalter gehen über Koppelrelais auf Loxone 24V Digitale Eingänge
    geschaltete Loxone Ausgänge 230V gehen wieder über Koppelrelais an konventionelle Beleuchtung 230V
    hört sich eigentlich einfach an - mache damit aber schon länger rum und kommen nicht wirklich weiter 🤔
    jemand einen Tip für mich?
    vielen Dank

    #2
    Zuerst einmal kannst du nur den Schaltschrank darstellen. Lichtschalter kannst du nicht direkt zeichnen lassen. Nur den Klemmblock des Kabels, welches sich in irgendeinen Raum befindet. Stromlaufplan ist ausschließlich für die Doku des Verteilers gedacht.

    Deinen Fall kannst du nicht direkt darstellen, da du den Schließerkontakt nicht direkt an einen DI Eingang zuweisen kannst.

    Die einzig vertetbare Lösung (mit Annahme das Loxone schon Relaikontakte anbietet) wäre:
    grafik.png

    Dann über einen Direktverbinder die Beziehung zw. Schließer und DI
    grafik.png

    Ergibt in der REG Darstellung:
    grafik.png

    Zitat von elchab Beitrag anzeigen
    geschaltete Loxone Ausgänge 230V gehen wieder über Koppelrelais an konventionelle Beleuchtung 230V
    Wieso? Sind diese Loxone Ausgänge keine Relaiskontakte?

    Gibts in der Loxone-Welt keine 230V Binäreingänge?

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank für die erste Antwort r4id.


      Tatsächlich nutzt man in der Loxone Welt öfter Koppelrelais.
      Die Extension kann 16A (aber nicht auf allen Kanälen gleichzeitig, sondern max 48A) und beim MiniServer wird empfohlen nur 5A zu schalten (zugelassen bis 10A, aber wegen Wärmeentwicklung lieber weniger).

      elchab : so kannst du einen Fall umsetzen:
      • Koppelrelais fürs 230V Schalten: das ist 'nativ' unterstützt. Du legst deine Koppelrelais hier einfach unter "Elemente f. konventionelle Installationen" an und nutzt die "interne Schaltung" (da sie vom internen Loxone Kanal geschaltet sind).

        In der Anleitung findet man das hier als Beispiel: https://stromlaufplan.de/documentati...toren-schalten
      • 24V Taster auf Binäreingänge: ist auch "Standard". Gehe mal auf "Neues Projekt" -> "Beispielkonfiguration" -> Loxone.
        Dann auf Seite 16 zum Netzteil, dort sind Fensterkontakte mit 24V auf IO-Eingänge gepackt.

        Taster sind von der Konfiguration exakt genauso.
      Bildschirmfoto 2026-09-08 um 17.50.16.png

      Ach guck: ein Koppelrelais (für den Gong) ist auch im Beispielprojekt mit drin.
      Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

      Kommentar


        #4
        danke für die Antwort - für 230V Schalten: dann kann ich aber keine Klemme dahinter für mein Kabel zum Licht konfigurieren oder verstehe ich da was falsch

        Kommentar


          #5
          Schau mal in das letzte Bild im verlinkten Artikel. Da ist das komplette Koppelrelais das Licht schaltet
          Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

          Kommentar

          Lädt...
          X