    Überwachungsrelais an Klemme / dazugehöriger Binäreingang an Klemme - Wie mache ich es richtig?

    Hallo zusammen,

    irgendwie gelingt es mir nicht es korrekt zu lösen:

    Ich möchte die Abgänge von 2 Netzteilen über ein "Überwachungsrelais"-Relais kontrollieren und die Spule mit einem Binäreingang überwachen.
    Dies soll alles auf dem Klemmenblock passieren und nicht nur korrekt gezeichnet sondern auch dazu noch möglichst gut und hilfreich dokumentiert sein.

    Klemme 1 Netzteil +
    Klemme 2 Netzteil -
    Klemme 3 gebrückt + = Steuerspannung
    Klemme 4 gebrückt - = Steuerspannung

    Egal was ich probiere, sieht das irgendwie immer falsch aus oder ich kann den Binäreingang nicht richtig oder gar nicht abbilden.


    Screenshot 2026-11-09 085012.png


    Es wäre toll, wenn wenn Ihr mir helfen könntet.

    Gruss André

    #2
    Hast du eine Skizze, was für dich "korrekt" wäre?
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

    Kommentar


      #3
      Wie würdest Du es machen, um es möglichst "perfekt" umzusetzen? Dann nehme ich das sehr gerne als korrekt an :-) Der Verteilerbauer "würde alles anders machen" und ist dazu auch noch stinkig, da er ein fertiges Gehäuse nehmen soll und keines selber bauen darf.....

      Kommentar


        #4
        Ich habe keine Ahnung obs korrekt ist , ich frage gerade nur nach Skizze weil ich noch nicht verstanden habe, was du da machst.

        Überwachung von 24V bist du auf alle Fälle der erste der es anfragt
        Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

        Kommentar


          #5
          • Die Netzteile müssen in den "normalen" Schrank passen - somit normale ABB CP-D Netzteile ohne Überwachungskontakt
          • Angeschlossen an ein ABB CP-D RU Redundanzmodul - ebenfalls ohne Überwachungskontakte
          • Die Ausgänge sollen auf den Klemmenblock X-DC gehen und von dort aus auf das Redundanzmodul
          • Die Idee ist genau an diesem Klemmenblock die Funktion der Netzteile über ein Relais zu überwachen und den Kontakt des Relais über einen Binäreingang abzufragen
          Bei Ausfall eines der Netzteile kann somit simpel nur das Netzteil ausgetauscht werden und es ist keine halb-fliegende Verkabelung am Netzteil dran - das war die Idee

          Kommentar


            #6
            Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
            weil ich noch nicht verstanden habe, was du da machst.
            Ich glaube er will sowas machen
            image.png​

            Jetzt müssten nur noch abgangsseitig 2 Brücken gemacht werden: br-sw und gr-bl

            Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
            Bei Ausfall eines der Netzteile kann somit simpel nur das Netzteil ausgetauscht werden
            ​Woher weißt du ob das Netzteil ausgefallen ist oder einfach ein Kurzschluss auf der 24V Seite vorliegt?

            Kommentar


              #7
              Zitat von r4id Beitrag anzeigen
              Woher
              Wenn das Netzteil ausgefallen ist, ist die Spule vom Relais nicht in Betrieb - somit Kontakt Binäreingang nicht geschlossen

              Kommentar


                #8
                Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                Kurzschluss
                Bei Kurzschluss löst die Feinsicherung aus, die ich ebenfalls über einen Sammelkontakt der Sicherungen auslesen möchte.

                Kommentar


                  #9
                  Da würde mich mal interessieren, welchen Sicherungshalter und Sicherungstyp du da einsetzten möchtest.

                  Wenn du noch einen freien Strommesseingang hast, könntest du das darüber eventuell auch lösen.
                  Alternativ nimm doch einfach einen Binäreingang mit 24V.

                  Ist die ganze Sache den Materialeinsatz eigentlich wert? Was hängt den an den 24V?

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                    wert
                    Diese Fläche wird geteilte Arbeitsplätze haben und es sollen Alarmmeldungen versendet werden, wenn am System etwas nicht in Ordnung ist - ich werde häufig nicht da sein. Ausserdem soll nicht das ganze System stehen nur weil auf einer Linie z.B. die Hilfsspannung einen Kurzschluss generiert. Deshalb sollen E-T-A ESX10-TD-101-DC24V-0,5/1/2A zum Einsatz kommen.

                    Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                    Binäreingang mit 24V
                    Auch das habe ich schon überlegt, mich stört nur, dass ich dann die Masse quer über alles durchschleifen muss - ausserdem habe ich noch weitere potentialfreie Kontakte, die ich abfragen muss. An einer der Stellen muss ich es definitiv so umsetzen.

                    Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                    hängt den an den 24V
                    Die KNX-Systemgeräte und Sensorik in einer schalterlosen Fläche - ja den Aufwand ist es wert.
                    Zuletzt geändert von araeubig; Heute, 12:17.

                    Kommentar


                      #11
                      Wie wäre es mit Spannungsversorgungen mit DC-OK-Kontakt?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                        DC-OK-Kontakt
                        Wie gesagt: das verlagert die Darstellungsproblematik weg von T1 und T2 aber an anderen Stellen werde ich diese noch haben. Dennoch sind ja Vorschläge immer für etwas gut.....

                        Welches Netzteil fällt Dir ein? DC 24V, 5A - optional Redundanzmodul des selben Herstellers/Serie ebenfalls verfügbar?

                        Kommentar


                          #13
                          Zur Darstellung habe ich ja einen Vorschlag gemacht. Anders geht es mMn nicht. Es sei denn bluegaspode hat da noch einen Kniff.

                          Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
                          Welches Netzteil fällt Dir ein
                          Sorry ich habe überlesen, dass du was im REG Format brauchst.

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                            REG Format
                            Ja, sonst wären die Möglichkeiten weitaus grösser und besser. Trotzdem Danke.

                            Kommentar