Ich verwende bei mir in der Verteilung Klemmblöcke die per Pinleiste durchverbunden werden, ganz am Anfang ist meistens die Zuleitung in einem größerem Querschnitt ausgeführt und geht dann zb auf kleinere querschnitte über, dies lässt sich glaube ich im Moment nicht abbilden im Schema
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zuleitung von Klemmenblöcken
Einklappen
X
-
Hi samuelf
Wir stellen die reine interne Potentialverteilung nicht (zeichnerisch) dar.
Bzw. genau so wie wir es geradem mache: eine Linie die einfach mehrere Abzweige hat.
Der Hintergrund:
Wenn du ein Element zeichnest mit einer Zuleitung und sagen wir 8 Abgängen, hast du 8 parallele Linien die zu ihren Zielorten gibt und diesen Plan kannst du nur noch lesen, wenn du mit einem Bleistift dann einzelne Linien verfolgst.
Die aktuelle Darstellung ist daher viel übersichtlicher.
Was du machen kannst:
Einfach an der entsprechenden Sicherung eine kleine Notiz, z.B.: "Potentialverteilung über Klemmenblöcke die per Pinleiste verbunden sind, rechts oben im Verteiler, bezeichnet mit X105" (oder ähnlich, wie auch immer es in deinem Verteiler aussieht).
Das ist kompakt, schnell verständlich und er Plan bleibt danach auch noch übersichtlich (und auf Dauer auch einfacher pflegbar).
Win-Win-Win


Kommentar