    [Elektro] LS-Schalter vor Meanwell Netzteil fliegt

    Hallo zusammen!

    Ich habe für die Beleuchtung zwei Meanwell HLG-Netzteile.

    1x 320W
    1x 600W

    Beide sind jeweils einzeln abgesichert.

    Das ganze hat auch über ein Jahr problemlos funktioniert.
    Letzte Woche ist dann jedoch der LSS vor dem 600W Netzteil geflogen.
    Diese Woche auch schon wieder...

    Geht immer wieder problemlos rein.

    Wie gesagt hängt an dem LSS nur das HLG und sonst nichts.
    Leitungslänge vll 1,5 - 2m.
    Beide hängen im selben Schrank.

    Hat jemand eine Idee oder ähnliches schon mal mit einem HLG gehabt?


    Gruß
    Maeckes

    #2
    Ich weiss nicht, inwiefern ein LSS altert, aber allein aufgrund der Spezifikationen scheint mir das Verhalten erklärbar:
    HLG 600: Inrush current 70A siehe z.B. hier: https://www.elkoba.com/pdf/meanwell-...-600h-spec.pdf
    Ein LSS mit B-Charakteristik darf nicht unter 3xNennstrom auslösen und muss über 5xNennstrom auslösen.

    Die 70A vom HLG liegen im nicht-definierten Bereich von einem B16 Automat.
    Ich würde einen C16 Automat verwenden. Da darf dann nichts mehr fliegen.

    Viel Erfolg
    Jens

    Kommentar


      #3
      Meanwell gibt selber bei einem 600er Netzteil B-Charakteristik und bei 2 Netzteilen C-Charakteristik an. Darf somit nicht fliegen.

      Die Leitungen und Klemmstellen hast Du sicher schon geprüft!?! Bei den niedrigen Kosten würde ich einen neuen B Automaten einsetzen... nur um den Fehler einzugrenzen.

      Gruß Oliver

      Kommentar


        #4
        Nimm c-charakteristik, wenn der dann fliegt, fliegt das netzteil raus!
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!