    Hallo zusammen,

    ich blicke bei der großen Auswahl bei Striebel & John nicht ganz durch.

    Soll ich für den Innenausbau das Verteilerfeld 2V2A --> https://www.striebelundjohn.com/prod...eld-bh2-2-feld

    oder besser das 2V2KA --> https://www.striebelundjohn.com/prod...eld-bh2-2-feld

    nehmen? Auf die oberste Schiene sollen die Reihenklemmen.

    Hat einer Erfahrung mit Striebel & John Schränken und kann mich bei der Auswahl unterstützen?

    Vielen Dank

    Gruß
    Manuel

    #2
    Moin,

    Verteilerfeld 2V2A - Ausführung der oberen Abdeckung mit Schlitz,
    Verteilerfeld 2V2KA - Ausführung der oberen Abdeckung ohne Schlitz,

    Für Reihenklemmen nehme ich immer die Ausführung der Abdeckung ohne Schlitz, also dann in deinem fall 2V2KA
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      2V2A Verteilerfeld BH2 2-Feld
      Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für DIN Reiheneinbaugeräte,



      2V2KA Verteilerfeld BH2 2-Feld
      Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen,

      Kommentar


        #4
        Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
        Für Reihenklemmen nehme ich immer die Ausführung der Abdeckung ohne Schlitz, also dann in deinem fall 2V2KA
        Hallo, danke für die Info. Auf der Striebel & John Homepage sieht es bei diesem Verteilerfeld danach aus, dass die oberen beiden Reihen für Reihenklemmen sind. Kann man die untere auch für REG Geräte nutzen? Ich werde nämlich wohl nur die obere Reihe benötigen.

        Oder gibt es zu empfehlende Alternativen zu o.g. Verteilerfeldern?

        Danke vorab.

        Gruß
        Manuel

        Kommentar


          #5
          Moin,

          ja, die unteren Reihen sind für REG Geräte nutzbar
          .... und Tschüs Thomas

          Kommentar


            #6
            Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
            ja, die unteren Reihen sind für REG Geräte nutzbar
            Hallo Thomas,
            ich meinte ob die untere Reihe der oberen beiden auch für REG Getäte genutzt werden kann, oder ob die beiden oberen Reihen nur für Reihenklemmen nutzbar sind?

            Gruß
            Manuel

            Kommentar


              #7
              Moin,

              beim Feld 2VKA nein da die Abdeckung keine Schlitze hat dann solltest du das Feld 2V2A nehmen und die Reihe mit den Reihenklemmen mit Verschluss-Streifen "ZA1P5" verschließen
              .... und Tschüs Thomas

              Kommentar


                #8
                Nachtrag,

                Die Schiene für die Reihenklemmen beim Feld 2V2A mit Isolierstücke für Hutschienen "ZK90P2" aufbauen
                .... und Tschüs Thomas

                Kommentar


                  #9
                  Super, danke für die Hilfe.