Notwendigkeit HaloX Dose (Rauchmelder, Pärsenzmelder...)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mmutz
    antwortet
    Es geht mir nicht um prozanko, bei dem ist das Kind in den Brunnen gefallen. Es geht mir darum, dass diesen Quatsch nicht irgendwer sonst im Forum aufschnappt und unreflektiert nachbaut.

    Ich habe nicht gesagt, dass die Dosen bei 65°C anfangen zu brennen. Wikipedia sagt aber auch nicht, ob das, was da ausgast, gefährlich oder brennbar ist. Aber Ausgasen und ausserhalb der Spezifikationen zu betreiben, das sollte auch abseits der Brandgefahr Grund genug sein, das nicht nach zu bauen.

    PVC ist nicht gleich PVC. Dass sollte Dir klar sein, denn so wie Du eine NYM-Leitung biegen kannst, wirst Du Dich bei KG-Rohr schwer tun. Aber ja, NYM ist, wenn ich mich recht erinnere, auch nur bis 70°C spezifiziert. Als Zuleitung für einen Spot würde ich mir das tatsächlich zweimal überlegen. Zitat Kaiser:
    nur geprüfte wärmebeständige Leitungen (N2 GMH 2G) und temperaturbeständige Klemmen (z. B. T100) verwenden
    Und nein, es ging nicht nur um Lautsprecherboxen, sondern explizit auch um Spots.
    Zuletzt geändert von mmutz; 07.09.2017, 10:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RBender
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Falls Du Dich auf KG-Rohre als Abwasserrohre beziehst: die werden nicht in Häusern verbaut, sondern darunter. Im Haus HT-Rohre.
    Ähmm ja davon habe ich schon irgendwann mal gehört.

    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen

    Falls Du Dich darauf beziehst, dass im Falle eines Brandes toxische Gase in Anbetracht des dann vorhandenen toxischen Rauches eh keine Rolle mehr spielen, so kann ich dem auch nicht folgen. Ich bin kein Brandfachmann, aber ich stelle mir schon vor, dass eine Verschwelung der Eigenbaudosen mit der Entstehung von Rauch erst nach Überschreiten der 65°C, an dem KG-Rohre anfangen auszugasen, stattfindet. Ein RWM-Alarm würde im Zweifel also zu spät kommen.

    Für mich wäre KG-Rohr als Hülle eines Spots jedenfalls ein no-go. Aber es mag hier jeder selbst entscheiden, ob die Gefahr für das eigene Leben und das der Familie ein paar gesparte Euro wert ist...
    Ausgasen bedeutet nicht, dass dann Brandgase entstehen. Die flüchtigen Inhaltsstoffe verabschieden sich von diesem Punkt in höheren Maße aus dem Material. Kennt man ja von so manchem Bodenbelag, der soooo gut nach "Neu" riecht. Wenn es jetzt zu einem echten Brandereignis kommt, dann ist die Toxizität der gebastelten Dosen m.E. nach zu vernachlässigen. Die Innenausstattung bildet viel mehr gefährliches Rauchgas.

    Und sollte es wirklich in der Dose zu einem Brand kommen, dann sehe ich eher die Chance, dass sich ein Schwelbrand entlang der Kabel bis in die UV frist.Aus was war noch mal die Isolation von NYM?

    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen

    Das mit dem Tropfen war ein Scherz, von wegen "Dosen schmelzen".

    Das mit den 65°C nicht. Wenn man googlet, findet man auch 45°C als Angabe der Temperaturfestigkeit von KG-Rohren. Ist wohl von Hersteller zu Hersteller verschieden.
    Aber du willst uns doch nicht erklären, dass die KG-Rohre bei ca 45C anfangen zu brennen. Die Formstabilität von PVC-V geht verloren. Mehr zunächst nicht. Damit ist natürlich die Gebrauchfähigkeit dahin. Aber brennen tut da erst mal noch nix. Die Ausgasungen sind m.E. auch nicht selbstentzündlich. Richtig interressant wird die Geschichte wohl so ab 300C (manche Veröffentlichungen gehen in Richtung 500C). Ab da beteiligt sich das PVC auch schon mal am brennen und die Rauchgase sind richtig ungesund.


    Wir wissen nicht, wie warm die geplanten LEDs wirlich werden, wie groß der Luftraum ist und ob eventuell sogar eine Wärmeableitung an die Betondecke erfolgt. Natürlich ist der vorgeschlagende Aufbau nicht wirklich fachgerecht, aber soll prozanko seine gebastelten Dosen deiner Meinung wegen konkreter Gefahr wieder ausbauen?

    Lach...stimmt ging ja um Lautsprecher.....
    Zuletzt geändert von RBender; 07.09.2017, 10:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    Ok, nimmt man die KG Rohre als Lampendosen, dann ergibt deine Aussage (zu den 65°C) auch Sinn. Aber oben ging es doch um KG Rohr für Lautsprecher. Da drin herrschen sicher keine 65°C, selbst 45°C wirst du da nicht erreichen. (oder habe ich irgendwo irgendwas überlesen?)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    Warum gehst du davon aus, dass die KG Rohre sich über 65°C erwärmen. Und auch das mit dem Tropfen habe ich nicht verstanden.
    Das mit dem Tropfen war ein Scherz, von wegen "Dosen schmelzen".

    Das mit den 65°C nicht. Wenn man googlet, findet man auch 45°C als Angabe der Temperaturfestigkeit von KG-Rohren. Ist wohl von Hersteller zu Hersteller verschieden.

    Und wenn man sich die Temperaturprofile auf der Kaiser-Seite, nicht nur von den EnoX-Dosen, sondern auch den ThermoX-Dosen anschaut, dann sind da regelmäßig > 65°C unterwegs. Selbst wenn man sich die Profile nicht anschaut, weiß man doch aus Erfahrung, dass nicht nur die gute alte Glühbirne, sondern sowohl Halogen- wie auch LED-Spots richtig heiß werden können.

    Ich hab nur eins und eins zusammengezählt. Aber dass Spots heiß werden, und KG-Rohre nicht hochtemperaturbeständig sind (dafür gibt's ja HT (Hochtemperatur)-Rohre), das sollte man schon wissen, bevor man sich daraus Spot-Dosen baut...
    Zuletzt geändert von mmutz; 07.09.2017, 07:32. Grund: Zitat eingefügt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • prozanko
    antwortet
    VOC Sensoren will ich noch einbauen, aber nicht wegen den Dosen

    Wenn es brennt, dann brennt es. Da werden andere Gegenstände wie Möbelstücke sicher mehr Gase abgeben als etwas KG-Rohr Material in der Decke.
    Habe mal die Hitzeentwicklung mit einem 5W LED Spot in einer Kaiser ThermoX Dose grob getestet, kam nicht viel bei rum.

    Am Ende muss es jeder für sich entscheiden. Für die Lautsprecher in der Decke finde ich die Lösung super. Mit Dämmmaterial klang der Testversuch ganz ordentlich.
    Für die Spots könnte ich zur Not noch die Kaiser ThermoX Dosen einsetzen, Platz ist ja da. Der Aufwand würde dann die Minderkosten nicht mehr ganz rechtfertigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    mmutz Nun machst du mich mit deinen halb angefangen Ausgaben neugierig. Warum gehst du davon aus, dass die KG Rohre sich über 65°C erwärmen. Und auch das mit dem Tropfen habe ich nicht verstanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von RBender Beitrag anzeigen
    Die toxischen Gase der KG-Rohre werden bei einem Brand im Haus dann wohl weniger ein Problem sein.
    Bin mir nicht ganz sicher, worauf Du hinaus willst.

    Falls Du Dich auf KG-Rohre als Abwasserrohre beziehst: die werden nicht in Häusern verbaut, sondern darunter. Im Haus HT-Rohre.

    Falls Du Dich darauf beziehst, dass im Falle eines Brandes toxische Gase in Anbetracht des dann vorhandenen toxischen Rauches eh keine Rolle mehr spielen, so kann ich dem auch nicht folgen. Ich bin kein Brandfachmann, aber ich stelle mir schon vor, dass eine Verschwelung der Eigenbaudosen mit der Entstehung von Rauch erst nach Überschreiten der 65°C, an dem KG-Rohre anfangen auszugasen, stattfindet. Ein RWM-Alarm würde im Zweifel also zu spät kommen.

    Für mich wäre KG-Rohr als Hülle eines Spots jedenfalls ein no-go. Aber es mag hier jeder selbst entscheiden, ob die Gefahr für das eigene Leben und das der Familie ein paar gesparte Euro wert ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • RBender
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    außerdem würden bei einem Brand im Haus toxische Gase entstehent...
    Die toxischen Gase der KG-Rohre werden bei einem Brand im Haus dann wohl weniger ein Problem sein.



    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Wenn ich mir die Seite zu Kaiser EnoX anschaue (die wir verbaut haben), dann denke ich, dass die KG-Rohre sehr unglücklich über die 106°C sein werden, die in dem ersten Eintrag des Drop-Down-Menüs auf der Seite angegeben werden. In der Tat sagt Wikipedia über KG-Rohre, dass diese
    bei einer Abwassertemperatur von etwa 65 °C ausgasen, außerdem würden bei einem Brand im Haus toxische Gase entstehen.
    Ich hoffe, Du hast VOC-Sensoren verbaut...

    Einen Kommentar schreiben:


  • prozanko
    antwortet
    Das Haus ist bis auf die Malerarbeiten und Bodenbeläge fertig und es hat noch nichts getropft. Warum sollte da in Zukunft was tropfen?

    Also ein Feuer wollte ich in den Kisten nicht machen. Glaube auch kaum dass Lautsprecher oder LED Spots so viel Hitze entwickeln das die Teile Feuer fangen... In paar Monaten weiß ich mehr

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Und? Tropft's schon? (KG-Rohre sind nicht hitzestabil)

    Einen Kommentar schreiben:


  • prozanko
    antwortet
    Da die Kaiserdosen den Kostenrahmen bei uns gesprengt hätten musste ich mir eine andere Alternative überlegen. Desweiteren müssen bei uns noch 30cm Deckenlautsprecher Platz finden, was die Kaiser Dosen hierfür kosten ist ja bekannt

    Ich habe mir KG Muffendeckel und Endkappen gekauft, diese verschraubt und Rigips­platten aufgeklebt. Für die Spots habe ich meistens 160er Dosen genommen. Vorteil: da die Dosen nach auflegen der Filigrandecke nie 100%ig passen hat man noch genug Spielraum beim Aussägen der Aussparungen. Mit Hilfe eines Lasers bekommt man dann die Flucht 100%ig hin

    Der Bau ist fast fertig und mit der Lösung bin ich bisher sehr zufrieden.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chilledkroete
    antwortet
    Also die offizielle Aussage von Gira:
    Für Rauchmelder keine Dose notwendig

    Von MDT wegen Glaspräsenzmelder
    Dose notwendig

    Einen Kommentar schreiben:


  • ididdi
    antwortet
    alles Bau
    Bau immer schuld!

    Einen Kommentar schreiben:


  • RBender
    antwortet
    Ach jetzt sind die Hochbau-Ings schuld?? Ich bin der Meinung die Tragwerksplaner sind schuld....

    Einen Kommentar schreiben: