Hallo zusammen,
werde vermutlich 2-3 Rohrmotoren auf einen Stromkreis legen wollen, welche auch gleichzeitig an- und ausgehen sollen. Verkabelung geplant mit 1,5 Quadrat und 10A-Absicherung. Meint ihr, C-Charakteristik tut not wegen des Anlaufstroms? Da bisher alle Motoren noch mit Gurt sind habe ich diesbezüglich keine Erfahrung
.
werde vermutlich 2-3 Rohrmotoren auf einen Stromkreis legen wollen, welche auch gleichzeitig an- und ausgehen sollen. Verkabelung geplant mit 1,5 Quadrat und 10A-Absicherung. Meint ihr, C-Charakteristik tut not wegen des Anlaufstroms? Da bisher alle Motoren noch mit Gurt sind habe ich diesbezüglich keine Erfahrung