Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

APZ im OAR unterbringen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • McEgg
    antwortet
    Ok, thx.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Der Kasten sollte gehen. Rest steht in der AR 4101 einfach mal Google fragen

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    So, habe mit dem EVU telefoniert. APZ darf nicht in den OAR. Schade eigentlich. Wenigstens ist mein Schrank mit 1400mm ok.
    Muss ich jetzt nur mal schauen, was ich für den APZ alles vorrüsten muss.... Hat jemand ne Idee, was ich für den APZ nehme? Einfach den HAGER VA36APZ und fertig???

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    APZ im OAR
    Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erlaubt. Der OAR ist mittlerweile zwingend mit zwei Reihen auszuführen, und Du hättest nur eine übrig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Hm, gutes Stichwort. Habe mal nachgeschaut. Da ist der APZ zwar nicht explizit erwähnt, aber in nem Beispielbild sitzt er im Feld neben dem Zählerfeld. Ich glaub ich rufe da mal an. Wird eh noch lustig. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob der Schrank nicht zu groß ist... Mal schauen, was der EVU dazu sagt. Elektriker meinte, dass das passt. Im Hager Konfigurator bekomme ich den großen Schrank nicht angezeigt. Ist ein ZB55S.
    Zuletzt geändert von McEgg; 13.03.2018, 22:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Was steht denn in deinen TAB?

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Naja, ich habe ein Feld mit neun Reihen (1400er Höhe).

    Von unten angefangen:
    - Reihen 8+9: UAR
    - Reihen 5-7: Zählerfeld mit RfZ
    - Reihen 1-4: OAR (Reihen 1-3 für APZ und Reihe 4 für HLAK)

    Oder verwende ich den Begriff falsch und die Reihen 1-3 zählen nicht zum OAR? Den Platz habe ich eh, von daher wäre es toll, wenn ich den für den APZ verwenden könnte. Ansonsten müsste ich den APZ extern machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Oh, zeig mal wie das gehen soll. Dann sag ich dir ob es zulässig ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    hat ein Thema erstellt APZ im OAR unterbringen?.

    APZ im OAR unterbringen?

    Kann mir jemand sagen, ob es zulässig ist den APZ im OAR unterzubringen? Oder ist das von EVU zu EVU unterschiedlich?
Lädt...
X