    Moin Leute,

    ich bin Marcus und durch meine intensive Recherche zur o. g. TKS Anlage auf dieses Forum gestoßen.
    Deswegen erstmal ein dickes HALLO!


    Ich weiß zwar das mein System nichts mit dem KNX zu tun hat, habe aber auch kein alternatives Forum gefunden.
    Aktuell habe ich im Betrieb:

    Gira System 106 mit Video
    Steuergerät Video
    2 Aktoren (Entgegen meiner Zeichnung ist allerdings einer für die Öffnung des Türschloß und einer für die zugehörige Motoröffnung zuständig, nicht für Licht)
    1 Wohnungsstation AP
    1 Wohnungsstation Video AP Plus

    Alles funktioniert bis dahin einwandfrei. Aktoren lassen sich von beiden Wohnungsstationen steuern, Kamerabild ist einwandfrei (Nur 2. Wohnungsstation)

    Jetzt wollte ich zusätzlich einen TKS IP Gateway einbinden. Sobald ich das versuche, ist es so, das das Kamerabild nicht mehr durch kommt.
    Ich habe keine Ahnung wieso und erhoffe mir von euch Ideen und ggf. Hilfe um das Problem zu lösen.
    Die restlichen Funktionen des Gateway sind ok. Auch die Einbindung auf die FritzBox.
    Habe ich irgendwas übersehen?

    Die Topologie hänge ich mal in 2 Bildern an.

    Ich hoffe ihr habt Ideen und Hilfe für mich.

    Viele Grüße und Danke im Vorfeld!

    Marcus
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Wo ist denn das 24V Netzgerät welches das TKS-IP Gateway mit Spannung versorgt? ....oder soll das das ganz rechte Kästchen bedeuten (ZV Strom)

    Kommentar


      #3
      Hey,
      ja genau Zusatzversorgung Strom für das IP Gateway.

      Kommentar


        #4
        Bei Kameraproblemen: Ganz wichtig, was wo angeschlosen ist am Gateway bei Bus-In Bus-Out.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Hm Ok,
          zum Verständnis:
          Von Türstation zu Gateway = Bus In?
          Von Gateway zu Steuergerät Video = Bus Out?

          Kommentar


            #6
            Zitat von MeineTruppe Beitrag anzeigen
            Hm Ok,
            zum Verständnis:
            Von Türstation zu Gateway = Bus In?
            Von Gateway zu Steuergerät Video = Bus Out?
            Seite 4: http://download.gira.de/data2/26201510.pdf
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Genau so habe ich es..

              Kommentar


                #8
                Zitat von MeineTruppe Beitrag anzeigen
                Genau so habe ich es..
                ich weiß, darum habe ich nichts geschrieben.. Kannst du das Videobild im TKS-IP-GW sehen wenn du da auf test gehst?
                Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                Kommentar


                  #9
                  Woohoo,
                  Fehler gefunden!
                  Also, Ihr werdet mich für bescheuert halten.
                  Ich habe einfach mal Frei Schnauze den Bus In und Out vertauscht.
                  Siehe da: Es funzt! Ich kann euch nicht sagen warum, vermute aber das die Beschriftung vertauscht ist.
                  Schon verrückt. Die Türstation vom System 106 liegt jetzt auf BUS Out und der Rest des Systems auf BUS In.
                  Komisch... aber Ich halte es nach einer alten Weisheit: Wer heilt, hat recht.
                  Danke für die Hilfe!

                  p. S.: Auch die FritzBox anbindung funktioniert. Ich habe allerdings ziemlichen Hall im FritzFon wenn ich die Sprechanlage anstelle. Habt Ihr das auch?