    Bitte um kurze Erklärung wie ich die 3 Kabel nun anschließen muss.

    Ich gehe als erstes davon aus, dass vom 12V Klingeltrafo das + der Türe an 1 geklemmt wird und das - der Türe an 2. Und wie geht's weiter mit dem Tasterkabel und dem Gira Videosteuergerät?
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Adas86; 16.11.2018, 15:25.

    Kommentar


      #17
      Auch wenn sich bei mit sämtliche Angsthärchen aufstellen raffe ich mich zusammen....

      Da sich dein Bild nicht öffnen lässt und den Apache server sprengt. Muss es so gehen:

      Braune Ader ab Trafo +12V
      Grüne Ader an Trafo 0V (RL)
      Weise Ader an Eltako 2

      Zusätzlich ein ausreichend dimensionierte Ader von Trago 12V an Eltako 1

      Von Tks Klemme 1 an Eltako A1
      Von Tks Klemme 3 an Eltako A2

      Da mir nicht ganz klar ist für was der N abschluss am eltako ist, Evtl. Noch eine ader von N nach Tks 3. Das aber nur evtl.



      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #18
        Der n Anschluss am eltako ist, damit das Relais bei 230V im Nulldurchgang schaltet. Das braucht er nicht..
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #19
          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          Der n Anschluss am eltako ist, damit das Relais bei 230V im Nulldurchgang schaltet. Das braucht er nicht..
          Ja super, dann hat er wenigstens spass mit seinen gästen bein Tür öffnen.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #20
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Auch wenn sich bei mit sämtliche Angsthärchen aufstellen raffe ich mich zusammen....

            Da sich dein Bild nicht öffnen lässt und den Apache server sprengt. Muss es so gehen:

            Braune Ader ab Trafo +12V
            Grüne Ader an Trafo 0V (RL)
            Weise Ader an Eltako 2

            Zusätzlich ein ausreichend dimensionierte Ader von Trago 12V an Eltako 1

            Von Tks Klemme 1 an Eltako A1
            Von Tks Klemme 3 an Eltako A2

            Da mir nicht ganz klar ist für was der N abschluss am eltako ist, Evtl. Noch eine ader von N nach Tks 3. Das aber nur evtl.


            Bei mir auch :-D

            (ABER) DANKE!!!! ES FUNKTIONIERT!!! und auch noch wie es soll :-D :-)