Was für eine Sicherung hast du vor dem Zähler?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Auslegung / Querschnitt N-Leiter nach FI
Einklappen
X
-
Zitat von Mikelop Beitrag anzeigen16er Sicherung mit 1,5 reicht, da du in desem Raum niemals was anstecken wirst was 16A erreicht.
Ich bin der Meinung entweder 10A Sicherung oder Kabel auf 2,5mm² tauschen.
Kommentar
-
Zitat von EPIX Beitrag anzeigen- ausserdem: ... es muß nicht immer "C" sein - meist ist "B" ausreichendDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 2
Kommentar
-
Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenevtl. sogar noch eine zusätzliche Vorsicherung des Zählerfeldes...
Lutz
Kommentar
-
Wenn dein Verteiler einen SLS Schalter mit max. 63A hat, kannst du deine Gruppen mit 40A Fi ohne Vorsicherung ausstatten, das ist erlaubt,
die sind heute alle bis 100 A ohne Vorsicherungen.
Bei 63A hat man normalerweise 16qmm, im Schaltschrank darf man aber auf 10qmm runtergehen, auch zulässig.
Theoretisch darfst du sogar noch weiter runtergehen, das ist abhängig von der Schleifenimpedanz. (Andere Geschichte)
Nach dem Fi würde ich mit 10qmm weiterfahren auf die Klemmleiste, mit N- Trennklemmen.
Die 16er Automaten hättest du auch nicht auswecheln müssen. Auch zulässig! Und vergiss bitte "Bündelung" Du bist nicht im Stahlwerk
in einer Trasse, wo 100 Kabel drin sind, und Temp. von 50°.
Das wird alles viel zu heiß gegessen.
Seit 100 Jahren werden 1,5qmm Kabel in den Häusern gelegt, früher mit 16A DZ Sicherungen, (Schmelzsicherungen) die sind erst bei 25A
rausgeflogen.
Ich kenne keinen Fall, wo mal das Kabel verschmort war, ausser bei den Steckdosen.
Ich weiß, wovon ich rede, wir bauen ca. 700 Stand-Schaltschränke im Jahr
Kommentar
-
Zitat von waschle Beitrag anzeigenkannst du deine Gruppen mit 40A Fi ohne Vorsicherung ausstatten, das ist erlaubt,
die sind heute alle bis 100 A ohne Vorsicherungen.
Kommentar
-
Schau mal bei: max. Vorsicherung , du kannst sogar mit 100A GL absichern, das ist noch viel mehr.
Jetzt kommt natürlich wieder der Einwand " Ja, aber wenn der überlastet wird?"
Wird er aber nicht, es gibt sowas wie Gleichzeitigkeitsfaktor.
Natürlich kannst du jetzt den Geschirrspüler, Die Kochplatte, den Trockner, die Wama und den Toaster alle
bei L1 anschließen, und dann alles gleichzeitig einschalten.
Aber da fliegt auch der SLS Schalter, oder?
Und wie oft fliegt der? Bei uns wird eine Wohneinheit oft mit 50A oder 35A SLS Schalter abgesichert, und das
reicht immer.
Wenn man die starken Verbraucher einigermaßen aufteilt und auch auf die 3 Phasen ungefähr gleichmäßig verteilt,
kann man den nicht überlasten.Angehängte Dateien
Kommentar
-
Oh da kommt er ja sogar noch mit der ÖVEDa steht ganz genau das ich den 40A RCD mit max 25A (hier wird der Lastfaktor von 1,7 von der Nennlast abgezogen) absichern darf, nur die T wie sie bei ABB bezeichnet werden dürfen mit dem Nennstrom vorgesichert werden. Du zitierst hier aus der Kategorie Schutz vor Kurzschluß! Du musst aber die Anlage gegen Überlast sichern! Ich glaub ihr solltet mal die 700 Schaltschränke zurückrufen