Zuleitung UV - Eindrähtig, Mehrdrätig oder Feindrätig

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Und was schreibt euer EVU zur Strombelastbarkeit?
    Unser EVU verlang bis zum Unterverteiler eine Strombelastbarkeit von 63A vor.
    Das gilt nicht für EFHs.

    Lutz

    Kommentar


      #32
      Zitat von elo22 Beitrag anzeigen
      Das gilt nicht für EFHs.

      Lutz
      Und das steht wo?
      In der DIN und TAB wird eine Strombelastbarkeit zwischen Zähler und Stromkreisverteiler von 63A gefordert.
      Wenn du nun von deiner Hauptabzweigklemme (nachm Zähler) zu 3 Stromkreisverteilern gehst, brauchst du somit jeweils ein 16mm².
      Gehst du vom Zähler in eine Stromkreisverteiler und von da gehts Richtung Garage in eine "UNTERVERTEILUNG" kannst du gerne auch ein 10mm² oder 6mm² etc nehmen.