    500 lx sind tatsächlich sehr hell. Ich habe mit 300-400 lx gebaut, und das wirkt in der Fläche sehr hell.
    Für Bastelarbeiten, Modellbau, Elektronik, etc. was in Kinderzimmern je nach Alter eine Rolle spielt, würde ich die 500-2000 lx nicht als Flächenlicht erzeugen, sondern dort wo sie auch gebraucht werden. Somit sind Tisch- oder Stehleuchten deutlich wirtschaftlicher.

    Kommentar


      #17
      Genau, es kommt auf die Aufgabe an. Hier im Büro am Schreibtisch habe ich gemessene 500lx, das ist prima für normale Arbeiten. Für feinste Bastelabeiten (hier z.B. Löten von kleinen Bauteilen) finde ich wie gurumeditation etwa 1500-2000lx ideal, in meinen Fall eine Schreibtischleuchte mit 13W LED (100W Glühlampen-Ersatz).

      Unsere hellste Arbeitsflächenbeleuchtung im Wohnbereich ist in der Küche mit gemessenen 1200lx auf der Arbeitsplatte. Gemessen am Boden ist's etwas weniger (ca. 800lx), da sieht man trotzdem jedes Krümelchen
      Zuletzt geändert von Gast1961; 26.04.2019, 08:53.