Hallo.
Ich habe bei einem Projekt massive Probleme mit mehr oder weniger allen Gira DALI-GWs bezüglich Ansprechbarkeit / Parametrierung / senden der Parametrierung. Das dauert teilweise - nach mehrfachem Abbruch - bis zu 30 Minuten, bis die neue Parametrierung hochgeladen ist.
Derjenige, der die Kabel verlegt hat und auch die Verdrahtung vorgenommen hat, wollte - wohl zur späteren Verwendung - auch in allen Steckdosen DALI verfügbar haben.
Es sind insgesamt 6 GWs verbaut und das im Erdgeschoss macht die größten Probleme - bei diesem ist auch die Gesamtleitungslänge am größten.
Daher auch meine Vermutung, dass es evtl. an der jeweiligen "Bustopologie" liegen könnte.
Meine Frage(n):
Wie verhält sich der DALI-Bus bezüglich nicht terminierter "offener" Enden?
Was kann ich tun, ohne alle offenen DALI-Busenden mit jeweils einem (nutzlosen) DALI-Gerät zu terminieren, um Reflektionen zu unterdrücken?

Gruß
Stephan
Ich habe bei einem Projekt massive Probleme mit mehr oder weniger allen Gira DALI-GWs bezüglich Ansprechbarkeit / Parametrierung / senden der Parametrierung. Das dauert teilweise - nach mehrfachem Abbruch - bis zu 30 Minuten, bis die neue Parametrierung hochgeladen ist.
Derjenige, der die Kabel verlegt hat und auch die Verdrahtung vorgenommen hat, wollte - wohl zur späteren Verwendung - auch in allen Steckdosen DALI verfügbar haben.
Es sind insgesamt 6 GWs verbaut und das im Erdgeschoss macht die größten Probleme - bei diesem ist auch die Gesamtleitungslänge am größten.
Daher auch meine Vermutung, dass es evtl. an der jeweiligen "Bustopologie" liegen könnte.
Meine Frage(n):
Wie verhält sich der DALI-Bus bezüglich nicht terminierter "offener" Enden?
Was kann ich tun, ohne alle offenen DALI-Busenden mit jeweils einem (nutzlosen) DALI-Gerät zu terminieren, um Reflektionen zu unterdrücken?

Gruß
Stephan