    welche Leitung zum Anschluss von Rückmeldekontakten in HV/UV (SELV)

    Hallo,

    ich hab bei mir in der HV Hilfsschalter an den RCD. Die würde ich gerne mit einem Binäreingang (konkret Weinzierl 570) auswerten - also SELV.
    Daher würde ich jetzt nicht einfach H07V-U nehmen um das (auf die räumlich getrennten) Reihenklemmen zu legen. Denn die Anschlussleitung kreuzen/liegen parallel mit div. NON-SELV Leitungen/Klemmen etc...
    Also irgendwo brauch ich ja doppelte Islorierung. Da fällt einem natürlich sowas wie H05VV-F, aber die gibts nur mit 2x0,75.

    Was nehmt ihr für solche Zwecke?
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

    #2
    Ganz ehrlich? Das wirst du in der Praxis kaum finden... du könntest Bus Leitung dafür verwenden oder alternativ die H07V-U in ein M25er Rohr einziehen, dann hast du auch deine 4mm Abstand. Aber es wird keinen großen Unterschied in der Praxis machen.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!