Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hallo,
hatte heute mal einen Einblick in den Hausanschlußkasten.....
L1 geht auf die schwarze Ader und L2 auf die braune Ader
Hätte das nicht anders gehört?
Mir fehlt da irgendwie ein blauer Draht? Ich sehe braun, schwarz, grau und gelb grün. Hast du ein tt Netz, wäre kein gelb grün da. Hast du ein tns Netz fehlt blau und eine zusätzliche Erde am HAK. Seltsames Netz habt ihr da.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ruf mal bei deinem VNB an und sag denen, dass Sie deiner Meinung nach das Kabel falsch abgeklemmt haben.
Du hast den Job.....
Nachdem Sie dich ausgelacht haben, fragen Sie dich wo das steht, das es anders sein muss. Wenn du viel Glück hast bieten sie dir für vieeel Geld an, die Strassenmuffe aufzugraben und es anders zu machen.
Ich habe mich beim Evu Mann beschwert "ihr habt mir ein links Drehfeld gegeben". "du musst für rechts Drehfeld sorgen".. Sprachs, ging ins Auto, kam wieder mit einem Aufkleber und klebte einen blauen Kreis mit 3 Pfeilen die sich links herum drehen auf den Kasten "so bassd".
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Der Elektriker vom Versorger konnte mir hier keine Auskunft geben da er schlichtweg selber keine Ahnung hatte.....
Die Auftrennung PEN zu PE+N erfolgt im Zählerschrank. Fundamenterder ist neben dem Zählerschrank. PE Leitung vom Fundamenterder geht direkt in den Zählerschrank auf die PE Schiene. Anlage wurde 2009 vom Orts- Eli im Rentenalter installiert....
Die Auftrennung PEN zu PE+N erfolgt im Zählerschrank. Fundamenterder ist neben dem Zählerschrank. PE Leitung vom Fundamenterder geht direkt in den Zählerschrank auf die PE Schiene. Anlage wurde 2009 vom Orts- Eli im Rentenalter installiert....
Weil auch die Fehler machen. Ist ja keine Elektrofehlerfreifachkraft.
Aber okay, offenbar hat der Eli der vor uns da war fachmännisch mit Isolierband ohne Klemmen hinter dem Multimediaverteiler und im Gips verlängert. Und fachmännisch mit einer nicht ringerischeren Klemme, die verdächtig nach Herdanschlussdose ausschaut, die Hausanschlussleitung ein drittes Mal verlängert. Natürlich fachmännisch. Immerhin ist ein leerer AP Kasten verplombt davor. Ach ja, ganz fachmännisch kam es, das eine vermeintlich tote Leitung nach dem Kappen einer anderen (alle BK und BJ50) 110VAC aufweist ..
Auf Anhieb sind es die fliegenden Klemmen, ansonsten nicht gerade schön, aber auch nicht falsch.
Na unten rechts.... 2,5 mm2 --> 1,5 mm2 mit Lüsterklemme und Isolierband..... Herdanschluß und Heizstab für die WP, wohl die länge falsch bemessen gehabt.....
Flur Licht im Keller auf den WP Stromzähler angeklemmt......, linkes Drehfeld an der WP, nach 3 Monaten hats den Kompressor gelupft.... und so gehts weiter......
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar