    Hallo Zusammen,

    folgendes Problem: Ich habe eine Zuleitung in NYM 5x16 und diese wollte ich anklemmen. Dabei ist mir aufgefallen das bei zwei Außenleiter die Adern Schwarz/Grün angelaufen sind.

    Jetzt ist die Frage ob die Leitung komplett ersetzt werden sollte oder ob es ausreicht die Kontaktstellen zu "säubern"?

    Viele Grüße
    Zuletzt geändert von acschmidt; 20.08.2019, 18:49.

    #2
    Dann scheint die Leitung wohl schon was älter zu sein...
    Entweder erst ein wenig kürzen; wenn nicht möglich, dann reinigen.
    Als nächstes die Adern an einem Ende Spannungsfest machen und eine Isolationswiderstandsmessung machen. Wenn die in Ordnung ist, Kabel/Leitung anschließen, unter Spannung setzen und Impedanzmessungen durchführen.
    Das ist alles als Vorprüfung anzusehen, besteht hier schon ein Mangel, darf das Kabel nicht in Betrieb genommen werden und ist auszutauschen.

    Ist die Vorprüfung erfolgreich und das Kabel / die Leitung ausreichend niederohmig (Abschaltbedingungen im Kurzschlussfall), dann Kabel/Leitung komplett in Betrieb nehmen und die Anlage abschließend mit Hinweis auf die Vorgabe durch die DIN VDE 0100-600 prüfen.