Hallo zusammen,
wir sind gerade bei der Elektroinstallation in unserem Neubau. Als Fensterkontakt sind Winkhaus activControl VS.BK.06 verbaut (Verschlussüberwachung geschlossen/offen/gekippt; 7 Kabel: zwei weiße Paare, sowie blau, schwarz und braun).
Bei einem Fenster ist uns eine mechanische Beschädigung am Kabel aufgefallen, es wurde wohl beim Einbau verdrillt und hat eine Verfärbung am Mantel (wahrscheinlich durch zu starken Zug).
Ich hab mir mal mein Messgerät geschnappt: der Kontakt zur Erkennung "Fenster gekippt" (also schwarz/blau bzw. schwarz/braun) wird beim Wechsel nicht vollständig geöffnet, sondern hat einen Widerstand von ungefähr 3,5 bis 6 Megaohm (schwankt bzw nähert sich 6 Megaohm an). Geschlossen messe ich am Fenster 1,4 Ohm, das funktioniert also. Bei den anderen bisher kontrollierten Kontakten zeigt mein Messgerät geöffnet einen Widerstand außerhalb der Messfähigkeit an. Ebenso klappt die Messung offen/geschlossen bei den weißen Drähte.
Nun zur Frage: erkennt ein Binäreingang (geplant ist MDT BE-16000.01) den Restwiderstand vom 3-6 Megaohm noch als offen/unterbrochen?
Ist das ein Defekt, den der Fensterbau beheben muss/kann, und ginge der Tausch des MVS-Kontaktes bei eingebautem Fenster überhaupt noch?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Schöne Grüße
Thomas
wir sind gerade bei der Elektroinstallation in unserem Neubau. Als Fensterkontakt sind Winkhaus activControl VS.BK.06 verbaut (Verschlussüberwachung geschlossen/offen/gekippt; 7 Kabel: zwei weiße Paare, sowie blau, schwarz und braun).
Bei einem Fenster ist uns eine mechanische Beschädigung am Kabel aufgefallen, es wurde wohl beim Einbau verdrillt und hat eine Verfärbung am Mantel (wahrscheinlich durch zu starken Zug).
Ich hab mir mal mein Messgerät geschnappt: der Kontakt zur Erkennung "Fenster gekippt" (also schwarz/blau bzw. schwarz/braun) wird beim Wechsel nicht vollständig geöffnet, sondern hat einen Widerstand von ungefähr 3,5 bis 6 Megaohm (schwankt bzw nähert sich 6 Megaohm an). Geschlossen messe ich am Fenster 1,4 Ohm, das funktioniert also. Bei den anderen bisher kontrollierten Kontakten zeigt mein Messgerät geöffnet einen Widerstand außerhalb der Messfähigkeit an. Ebenso klappt die Messung offen/geschlossen bei den weißen Drähte.
Nun zur Frage: erkennt ein Binäreingang (geplant ist MDT BE-16000.01) den Restwiderstand vom 3-6 Megaohm noch als offen/unterbrochen?
Ist das ein Defekt, den der Fensterbau beheben muss/kann, und ginge der Tausch des MVS-Kontaktes bei eingebautem Fenster überhaupt noch?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!