    Hallo zusammen,

    wir sind gerade bei der Elektroinstallation in unserem Neubau. Als Fensterkontakt sind Winkhaus activControl VS.BK.06 verbaut (Verschlussüberwachung geschlossen/offen/gekippt; 7 Kabel: zwei weiße Paare, sowie blau, schwarz und braun).

    Bei einem Fenster ist uns eine mechanische Beschädigung am Kabel aufgefallen, es wurde wohl beim Einbau verdrillt und hat eine Verfärbung am Mantel (wahrscheinlich durch zu starken Zug).

    Ich hab mir mal mein Messgerät geschnappt: der Kontakt zur Erkennung "Fenster gekippt" (also schwarz/blau bzw. schwarz/braun) wird beim Wechsel nicht vollständig geöffnet, sondern hat einen Widerstand von ungefähr 3,5 bis 6 Megaohm (schwankt bzw nähert sich 6 Megaohm an). Geschlossen messe ich am Fenster 1,4 Ohm, das funktioniert also. Bei den anderen bisher kontrollierten Kontakten zeigt mein Messgerät geöffnet einen Widerstand außerhalb der Messfähigkeit an. Ebenso klappt die Messung offen/geschlossen bei den weißen Drähte.

    Nun zur Frage: erkennt ein Binäreingang (geplant ist MDT BE-16000.01) den Restwiderstand vom 3-6 Megaohm noch als offen/unterbrochen?
    Ist das ein Defekt, den der Fensterbau beheben muss/kann, und ginge der Tausch des MVS-Kontaktes bei eingebautem Fenster überhaupt noch?

    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!

    Schöne Grüße
    Thomas

    #2
    Wenn wir mal annehmen, es liegen 12v an, fliest bei 6.000.000 Ohm ganze 0,000002A
    wie realistisch ist das, das er das erkennt?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #3
      Zitat von WIZZKY Beitrag anzeigen
      Ich hab mir mal mein Messgerät geschnappt: der Kontakt zur Erkennung "Fenster gekippt" (also schwarz/blau bzw. schwarz/braun) wird beim Wechsel nicht vollständig geöffnet, sondern hat einen Widerstand von ungefähr 3,5 bis 6 Megaohm (schwankt bzw nähert sich 6 Megaohm an).
      Das klingt nach einem Meßfehler.
      Mach dir keine Sorgen, für den Binäreigang ist dieser Wert gleichbedeutend mit offenem Kontakt.

      Kommentar


        #4
        Danke für die schnelle Rückmeldungen!

        Mir ist nicht ganz klar, warum bei den anderen gemessenen Fenster der Kontakt wirklich unterbrochen ist, und nur bei dem Fenster mit dem beschädigten Kabel ein Restwiderstand (wenn auch extrem hoch) zu messen ist.

        Lässt sich denn so ein MVS-Kontakt nachträglich noch tauschen?

        Grundsätzlich: wie funktioniert denn ein potenzialfreier Binäreingang, ab welchen Widerstand wechselt er denn zwischen offen und geschlossen?

        Viele Grüße
        Thomas

        Kommentar


          #5
          Es kann auch sein das der Reed Kontakt einfach einen kleinen Herstellungsfehler hat.

          Ob man den Kontakt tauschen kann, kommt ganz auf die Einbauweise an, wenn es dir Angst macht oder stört wechsel ihn am besten gleich.

          Bei 12V wird er wahrscheinlich bei rund 1-2 kOhm etwas erkennen.