    Hallo,

    ich habe folgendes Problem:
    Für 3 Leuchten brauche ich Lunatone Dali-dimmer. Dazu habe ich mir vor einiger Zeit das 8fach Dali-KNX Gateway von Datec angeschafft. Das hat mit einem stupiden Lunatone 2-Kanaldimmer auch gut funktioniert.
    Nachdem ich letzte Woche dann 2 weitere Lunatone EVGs für TunableWhite dazuhängen wollte, traf mich die DT6/DT8-Keule: das Datec Ding kann kein DT8, die Lunatones muss man mit "Cockpit" auf DT6 umstellen.

    Also frohen Mutes die Lunatone USB-Maus geordert, Cockpit installiert...und ich bekomme jedes Mal die Meldung "DALI Bus nicht angeschlossen oder Kurzschluss!". Zwischendurch sehe ich auch den ein oder anderen Dimmer kurz, aber dann wird immer wieder abgebrochen.

    Ich habe jetzt die Installation aufgetrennt, und nur das Gateway und einen 2-Kanaldimmer angeschlossen, ich hab es mit addressiertem und unaddressiertem Dimmer probiert, ich habe auch die Tridonic Master-Software versucht, nie bekomme ich eine stabile Verbindung.

    Jetzt habe ich noch 2 Ansätze, bevor mir die Ideen komplett ausgehen:
    - Die Lunatone Maus zieht USB-seitig zuviel Saft von meinem Laptop
    - Das Gateway macht irgendwelche Probleme...aber was soll ich dagegen tun?

    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?

    #2
    EVG, DALI-Maus,DALI Netzteil. Könnte sein das die Kommunikation durch das Gateway gestört wird. DALI mag nur einen Master, aber das Gateway hat hier die Funktion Master und Netzteil.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      So, Problem gelöst, gbglace hat die Begründung geliefert (danke!), von mir gibt's einen Lösungsweg:
      Das Datec hat zwar einen On/Off-Befehl via KNX, das dürfte aber auch das Netzteil deaktivieren.
      Das parametrieren geht aber mit einem Kniff ganz einfach: alle Kanäle deaktivieren, Applikation komplett neu einspielen, und das Ding ist reines DALI-Netzteil. Mit Cockpit parametrieren, und dann wieder die Kanäle nach Bedarf aktivieren. So einfach kanns gehen....

      Kommentar


        #4
        Zitat von trcharlie Beitrag anzeigen
        So, Problem gelöst, gbglace hat die Begründung geliefert (danke!), von mir gibt's einen Lösungsweg:
        Das Datec hat zwar einen On/Off-Befehl via KNX, das dürfte aber auch das Netzteil deaktivieren.
        Das parametrieren geht aber mit einem Kniff ganz einfach: alle Kanäle deaktivieren, Applikation komplett neu einspielen, und das Ding ist reines DALI-Netzteil. Mit Cockpit parametrieren, und dann wieder die Kanäle nach Bedarf aktivieren. So einfach kanns gehen....
        Genau das habe ich gebraucht! Ich stand nämlich vor genau dem selben Problem. Hatte mich schon geärgert… Dem Forum sei Dank kann ich mich wieder beruhigen

        Kommentar