Hallo,
Ich habe hier einen Wettersensor ABB WES/A3.1. Allerdings habe ich keine Wetterzentrale dazu (Habe den Sensor günstig erstanden, der regensensor ist defekt, aber das soll nun nicht das Thema sein)
Hardwareaufbau:
Wettersensor --> RS485 an MOXA Nport --> PHP Skript zum Abrufen der Daten
Ich bekomme nun auch schon brauchbare, und lesbare Daten rein, allerdings komme ich nicht ganz dahinter, speziell wo sich meine Helligkeitswerte verstecken. Hier mal ein Aszug aus HTERM:
W+21.8000000N22000.0J?061119200455?301944<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200456?301946<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200457?301947<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200458?301947<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200459?301949<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200500?301936<3>
W+21.9000000N22100.0J?061119200501?301938<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200502?301938<3>
W+21.9000000N22000.0J?061119200503?301939<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200504?301939<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200505?301940<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200506?301941<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200507?301942<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200508?301943<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200509?301944<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200510?301936<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200511?301937<3>
W+21.9000000N22000.0J?061119200512?301939<3>
W+21.9000000N22000.0J?061119200513?301940<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200514?301940<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200515?301941<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200516?301942<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200517?301943<3>
+21.8 °C - OK
000000 --> Immer 0 - Ausser wenn ich direkt mit der Taschenlampe auf einen Sensor leuchte, dann wird folgendes angezeigt:
W+21.5030000N99900.0J?061119140826?301972
N nach den Nullen --> Wechselt auf "J" sobald der Wert danach (hier 999) größer 10 ist --> Das ist die dämmerung
00.0 --> Windgeschwindigkeit, wenn ich drauf puste steigt dieser, also auch OK
J --> Defekter Regensensor, zeigt immer "J" an, sollte ja auf "N" wechseln wenn er funktioniert würde, aber gut, das ist ein anderes Thema
?061119200517 --> GPS Datum und Uhrzeit
?301943 --> Keine Ahnung! der Wert die 301 ist immer gleich, der rest schwankt zwischen 937 und 961 --> Jemand einen reim was das bedueten kann?
Veilleicht findet sich jemand der mir hier helfen kann, ich sehe das eher als "Hobby" den Sensor ohne Zentrale zu betreiben, also bitte keine Antworten wie "Kauf dir doch die passende Zentrale dazu..."
LG,
PEter
Ich habe hier einen Wettersensor ABB WES/A3.1. Allerdings habe ich keine Wetterzentrale dazu (Habe den Sensor günstig erstanden, der regensensor ist defekt, aber das soll nun nicht das Thema sein)
Hardwareaufbau:
Wettersensor --> RS485 an MOXA Nport --> PHP Skript zum Abrufen der Daten
Ich bekomme nun auch schon brauchbare, und lesbare Daten rein, allerdings komme ich nicht ganz dahinter, speziell wo sich meine Helligkeitswerte verstecken. Hier mal ein Aszug aus HTERM:
W+21.8000000N22000.0J?061119200455?301944<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200456?301946<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200457?301947<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200458?301947<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200459?301949<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200500?301936<3>
W+21.9000000N22100.0J?061119200501?301938<3>
W+21.8000000N22100.0J?061119200502?301938<3>
W+21.9000000N22000.0J?061119200503?301939<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200504?301939<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200505?301940<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200506?301941<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200507?301942<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200508?301943<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200509?301944<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200510?301936<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200511?301937<3>
W+21.9000000N22000.0J?061119200512?301939<3>
W+21.9000000N22000.0J?061119200513?301940<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200514?301940<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200515?301941<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200516?301942<3>
W+21.8000000N22000.0J?061119200517?301943<3>
+21.8 °C - OK
000000 --> Immer 0 - Ausser wenn ich direkt mit der Taschenlampe auf einen Sensor leuchte, dann wird folgendes angezeigt:
W+21.5030000N99900.0J?061119140826?301972
N nach den Nullen --> Wechselt auf "J" sobald der Wert danach (hier 999) größer 10 ist --> Das ist die dämmerung
00.0 --> Windgeschwindigkeit, wenn ich drauf puste steigt dieser, also auch OK
J --> Defekter Regensensor, zeigt immer "J" an, sollte ja auf "N" wechseln wenn er funktioniert würde, aber gut, das ist ein anderes Thema
?061119200517 --> GPS Datum und Uhrzeit
?301943 --> Keine Ahnung! der Wert die 301 ist immer gleich, der rest schwankt zwischen 937 und 961 --> Jemand einen reim was das bedueten kann?
Veilleicht findet sich jemand der mir hier helfen kann, ich sehe das eher als "Hobby" den Sensor ohne Zentrale zu betreiben, also bitte keine Antworten wie "Kauf dir doch die passende Zentrale dazu..."
LG,
PEter
Kommentar