    Hallo Forum

    In einem Controller für LED-Unterwasserscheinwerfer (UWS) ist ein Meanwell Open-Frame Netzgerät ULP-150-15 verbaut. Dieses Netzgerät ist nicht SELV.

    Nach meinem Normenverständnis müssen alle Betriebsmittel im Unterwasserbereich SELV sein.

    Sehe ich das falsch?

    Wer kennst sich aus in der Normenlage?

    nachtrag: es handelt sich um einen aussenpool!
    Zuletzt geändert von concept; 14.04.2020, 15:10.
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    #2
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Dieses Netzgerät ist nicht SELV.
    Warum sollte es nicht SELV sein?

    Kommentar


      #3
      iGude,

      hier ein Auszug aus der 0100-701 für Bäder.

      https://www.elektropraktiker.de/ep-2...c8e13e869f4e7a


      In der 0100-702 für Schwimmbäder steht es fast genauso drinnen unter 702.410.3.101.1.

      Demnach muss die Leuchte vom Hersteller für den Bereich 0 freigeben sein,
      Die Stromquelle Ausser Bereich 0 und 1 sein
      und eine SELV Versorgung mit max 12V AC oder 30V DC haben.

      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
      http://www.knx-haus.com

      Kommentar


        #4
        Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigen
        Warum sollte es nicht SELV sein?

        weil im datenblatt nix von SELV steht!

        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          iGude,
          hier ein Auszug aus der 0100-701 für Bäder.
          danke lars, ist dann wohl identisch mit den schweizer NIE normen! ich hatte das nur nicht so detailliert!

          edit: ich lese gerade:
          nicht angwewendet muss die norm für bade- und duscheinrichtungen im freien.


          es handelt sich aber um einen aussenpool. muss ja sicher ähnlich sein; kennt jemand die norm dazu?
          Zuletzt geändert von concept; 14.04.2020, 15:09.
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            #6
            Zitat von concept Beitrag anzeigen

            edit: ich lese gerade:[B]
            nicht angwewendet muss die norm für bade- und duscheinrichtungen im freien

            es handelt sich aber um einen aussenpool. muss ja sicher ähnlich sein; kennt jemand die norm dazu?
            Die VDE 0100-701 für Bäder
            Die VDE 0100-702 für Schwimbäder Gewässer auch im Freien.
            Der oben genannte passus stammt aus der 702 und ist identisch mit der 701.

            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #7
              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
              Die VDE 0100-702 für Schwimbäder Gewässer auch im Freien.

              Danke Lars, Du bist der Beste!
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!