    230V Beleuchtung Schalten und Dimmen gemischt in einer Leitung

    Als reine Verständnisfrage zur Abschätzung der Möglichkeiten: angenommen ich fahre einen Raum mit einem NYM-J 5x1,5 ausschließlich für die Beleuchtung an. Kann ich in einer solchen Leitung auf einer "Phase" mit einem MDT 230V-Dimmaktor (AKD-0401.02) dimmen und die anderen beiden "Phasen" ggf. per Schaltaktor schalten oder beisst sich das beim Neutralleiter? Klar ist, dass ich den Dimmaktor auch an den Neutralleiter anschließen muss, aber vom Dimmaktor weg geht ja nur die gedimmte "Phase".

    #2
    Kein Problem, das funktioniert und ist üblich.

    Eventuell musst du am Dimmerausgang ein Grundlastelement anbringen, wenn die LED-Last durch Einkopplungen von der Dauerspannungsader glimmt.

    Kommentar


      #3
      Nur wichtig ist, dass es sich immer um den selben Stromkreis (und daher typischerweise auch die selbe Phase) handeln muss. Denn beim Freischalten (durch Überlast/Kurzschluss/Manuell) muss immer das gesamte Kabel spannungsfrei sein.

      Kommentar


        #4
        Danke Euch beiden!

        Der letzte Punkt ist mir natürlich klar, weshalb ich mich auch gefreut habe, dass der MDT-Dimmer für jeden Kanal separat L und N hat.

        Kommentar