Hallo zusammen,
hatte schon mal jemand das Phänomen, dass Rollladenmotoren innerhalb kurzer Zeit ihre obere Endlage verlieren?
Kurz definiere ich ca 1 Jahr nach Einbau. Habe das Problem an 3 von ca 20 Motoren.
Ich spreche hier von der Endlage, die sich über den motoreigenen Endlagenschalter programmieren lässt,
nicht von den Laufzeiten oder einer Endlage wie es z.B. ein KNX ABB (oder neue MDT) Aktor bietet.
Die Rollladen fahren nicht mehr bis in die obere Endlage, es fehlen an drei Motoren ca 15 bis 20 cm bis oben.
Weder am KNX Taster, noch am MDT Aktor kann ich durch nochmaligen Befehl "Auffahrt" etwas bewegen.
Der Rollladenmonteur war bereits da und hat die Endlage nochmal im Motor neu einprogrammiert,
jedoch schleicht sich das Phänomen nach ein paar Wochen / Tagen wieder ein.
System:
230 V Geiger SOLIDline easy Motoren mit elektronischer Endabschaltung
MDT Jalousieaktor 230 V JAL-0810.02
Bevor jetzt der Rollladenmonteur oder Geiger auf die Idee kommt "BÖSES KNX IST SCHULD",
wollte ich mal euren Rat, eure Erfahrung anfragen.
So ein Aktor macht ja auch nix anderes als ob ich einen konventionellen 230V Rollladentaster hätte.
Danke und Gruß Björn
hatte schon mal jemand das Phänomen, dass Rollladenmotoren innerhalb kurzer Zeit ihre obere Endlage verlieren?
Kurz definiere ich ca 1 Jahr nach Einbau. Habe das Problem an 3 von ca 20 Motoren.
Ich spreche hier von der Endlage, die sich über den motoreigenen Endlagenschalter programmieren lässt,
nicht von den Laufzeiten oder einer Endlage wie es z.B. ein KNX ABB (oder neue MDT) Aktor bietet.
Die Rollladen fahren nicht mehr bis in die obere Endlage, es fehlen an drei Motoren ca 15 bis 20 cm bis oben.
Weder am KNX Taster, noch am MDT Aktor kann ich durch nochmaligen Befehl "Auffahrt" etwas bewegen.
Der Rollladenmonteur war bereits da und hat die Endlage nochmal im Motor neu einprogrammiert,
jedoch schleicht sich das Phänomen nach ein paar Wochen / Tagen wieder ein.
System:
230 V Geiger SOLIDline easy Motoren mit elektronischer Endabschaltung
MDT Jalousieaktor 230 V JAL-0810.02
Bevor jetzt der Rollladenmonteur oder Geiger auf die Idee kommt "BÖSES KNX IST SCHULD",
wollte ich mal euren Rat, eure Erfahrung anfragen.
So ein Aktor macht ja auch nix anderes als ob ich einen konventionellen 230V Rollladentaster hätte.
Danke und Gruß Björn
Kommentar