    Installationsklemme

    Moin.

    Nicht lachen über diese Frage.
    Hat schon mal jemand folgende Installationsklemme in der Hand gehabt?
    Installationsklemme - PTI 16-NLS-FI-FE
    Ist diese technisch genauso aufgebaut wie die in Blau?

    Kontaktiert diese nun PE wie es eigentlich die Farbe aussagt oder würde diese auch zu N verbinden?

    MfG
    Zuletzt geändert von HX 81; 04.09.2020, 20:55.

    #2
    Was sagt den gelb schwarz aus? Mir sagt es nichts.....

    Kommentar


      #3
      Die Funktionsweise einer Klemme sagt eigentlich immer das 2. Produktbild von Phönix aus:
      Screenshot_2020-09-04 PHOENIX CONTACT Installationsklemme - PTI 16-NLS-FI-FE - 1030135.png
      PS: PE ist grün-gelb und nicht schwarz-gelb.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Check.
        Das waren die Tomaten auf den 👀.
        Sehen und verstehen😖bei Nacht.😭

        Danke Euch.

        Kommentar


          #5
          Ich würde die Klemme nicht einsetzen (wüsste auch gar nicht wofür). Die Website von Phoenix schreibt „Auftragsgebundene Fertigung“ und „Lieferzeit auf Anfrage“
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #6
            Mein Fehler war das ich irgendwie das „ Grün Gelb „ gehen habe obwohl ja wie gesagt und gesehen „ Grün Schwarz „ ist.😔

            Kommentar


              #7
              Kein Problem, hat sich ja schnell geklärt
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                #8
                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                Ich würde die Klemme nicht einsetzen (wüsste auch gar nicht wofür). Die Website von Phoenix schreibt „Auftragsgebundene Fertigung“ und „Lieferzeit auf Anfrage“
                Ich nehme mal an das FE in der Bezeichnung lässt auf FunktionsErde schließen.
                grüngelb beispielsweise an Patchpanels ist ja auch nicht ganz korrekt da es kein PE ist. Hager benutzt hier beispielsweise auch weiße Adern deswegen.

                Kommentar


                  #9
                  Funktionserde klingt plausibel.

                  Habe gerade mal aus Spaß nach der dafür vorgesehenen Farbe gegoogelt. Aber außer „nicht grün-gelb“ war da auf die Schnelle nichts verbindliches zu finden. Und das bei den Patchpanels wird dann wohl so toleriert.
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    #10
                    FE ist in der Regel BK/GN und nicht mit PE Kontaktiert und hat nicht die Schutzfunktion wie der PE. Deshalb sind FE Klemmen auch nicht mit der Hutschiene kontaktiert.

                    Kommentar


                      #11
                      Würd denn was dagegen sprechen die Hutschiene für FE zu benutzen wenn sie keine Verbindung zu PE hat?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                        Würd denn was dagegen sprechen die Hutschiene für FE zu benutzen wenn sie keine Verbindung zu PE hat?
                        Ganz so einfach ist das alles mit dem 6 Leiter System nicht.
                        Es muss EINE Verbing von FPE und PE geben.
                        Meine Nachbarn aus Grünberg(Firma Bender) haben da schöne Lösungen.

                        https://www.all-electronics.de/wp-co...n-s-system.pdf

                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                        http://www.knx-haus.com

                        Kommentar