Zitat von Parodius
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Intelligente Wallbox vom Staat geschenkt. 900€ KFW Zuschuss
Einklappen
X
-
wenn es unbedingt Keba sein soll, würde ich mal das Angebot von Vattenfall prüfen. Die P30 x-Series kann Lastmanagement (sofern erforderlich), die preiswerteren von z.B. Heidelberger oder Go-e aber auch...
- Likes 1
-
Welche Keba Serie ist für eine Doppelgarage mit 2 Ladestellen die richtige?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben Gestern das Wallbox Sortiment erweitert.
https://www.voltus.de/elektromaterial/e-mobilitaet/
Ihr findet nun unter anderem die neuen Mennekes Produkte, ABL und Keba im Shop.
Wir haben auch die eigenen Stelen erweitert. Es gibt nun für fast alle Wallbox Hersteller Adapterplatten und Regendächer in der Flexmount Serie.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Also in diesem Technichen Leitfaden vom VDE habe ich folgendes gefunden:Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDie Hersteller sagen je wallbox 1 Zuleitung mit RCD. Ein verteilen davor ist noch erlaubt, wenn man fragt warum? Kriegt man als Antwort "laut Norm" wenn man fragt "nach welcher?" kriegt man keine Antwort.
https://www.vde.com/resource/blob/98...ion-3-data.pdf
... die bestehende elektrische Installation auf Übereinstimmung mit der DIN VDE 0100-722 überprüfen zu lassen. Die Norm beschreibt die speziellen Anforderungen für die Energieversorgung von Elektrofahrzeugen. Unter anderem wird dort für jeden Ladepunkt ein eigener Endstromkreis mit einer separaten Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gefordert, für die, sofern kein Lastmanagement vorhanden ist, ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 anzunehmen ist.
...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kann ich nicht beantworten. Aber das Thema mit der Festinstallation hatten wir hier in NRW schon mit der Landesförderung, da war alles an mobilen Geräten mit Stecker ausdrücklich ausgenommen.
Und das Ziel beim KfW-Programm ist die Förderung von smarten Festinstallations-Wallboxen, die später auch vom EVU gesteuert werden können ("Auf Anforderung des Netzbetreibers ist die Steuerung der Ladestation zuzulassen. Die Ladestation ist dann als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG zu behandeln")
Ich weiß nicht, ob das PDF schon im Thread verlinkt war? Auf Seite 7 findet man die Anforderungen.
https://www.kfw.de/PDF/Download-Cent...ektroautos.PDF
Einen Kommentar schreiben:
-
gute Info. Hab mich von der Beschreibung der Heidelberg bei Voltus blenden lassen...Zitat von 6ast Beitrag anzeigenEs werden aber nur stationäre Installationen gefördert. Also Festverdrahtung und nicht mit Stecker.
Die Wallbox(en) parallel zu der CEE32 an ein RCD/LS mit 1 Zuleitung geht nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es werden aber nur stationäre Installationen gefördert. Also Festverdrahtung und nicht mit Stecker.Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenWas meint ihr, was wäre ein fairer Kurs den ein Elektriker für den Papierkram für 2 Wallboxen?
Mechanische Montage, Kabelkanal etc. wäre als bauseits es müsste nur eine Leitung dran mit CEE und einstecken und fertig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Easee wirbt z.B. damit, dass Du bis zu 3 Boxen an einer Leitung betreiben kannst und sie selbst das Lastmanagement übernehmen (maximal 22kW verteilt). Die Leitung muss dann mit einem FI Typ A abgesichert werden.Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigenMal eine Frage an die Elektriker, wenn man jetzt dieses lokale, dynamische Lastmanagement für zwei Wallboxen verwendet,
wie es z.B. die Heidelberg Energy Control über Modbus kann,
schließt man dann jede Wallbox trotzdem über eine eigene FI/LS-Schalter Kombi an, oder?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Was meint ihr, was wäre ein fairer Kurs den ein Elektriker für den Papierkram für 2 Wallboxen?
Mechanische Montage, Kabelkanal etc. wäre als bauseits es müsste nur eine Leitung dran mit CEE und einstecken und fertig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Hersteller sagen je wallbox 1 Zuleitung mit RCD. Ein verteilen davor ist noch erlaubt, wenn man fragt warum? Kriegt man als Antwort "laut Norm" wenn man fragt "nach welcher?" kriegt man keine Antwort.Zitat von Eugenius Beitrag anzeigenIch bin zwar kein Elektriker, aber meineswussens pro Wallbox ein FI und somit auch je ein LS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin zwar kein Elektriker, aber meineswussens pro Wallbox ein FI und somit auch je ein LS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal eine Frage an die Elektriker, wenn man jetzt dieses lokale, dynamische Lastmanagement für zwei Wallboxen verwendet,
wie es z.B. die Heidelberg Energy Control über Modbus kann,
schließt man dann jede Wallbox trotzdem über eine eigene FI/LS-Schalter Kombi an, oder?
Wären dann zwei der Hager ADX466D eine Möglichkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte wg. dieses Punktes mit der kfw telefoniert und explizit nachgefragt, ob eine Box mit 2 Ladepunkten oder auch 2 Boxen mit je einem Ladepunkt möglich sind - nach Aussage der guten Dame (die kompetent wirkte) ist auch letzteres möglich.Zitat von jp2008 Beitrag anzeigendie Unterlagen der KfW können in beide Richtungen ausgelegt werden. Es wird von EINER Ladestation (z.B. Wallbox) gesprochen, welche einen oder mehrere Ladepunkte haben kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
iGude,
wenn ich ausschließlich über PV Laden will, wie bestätige ich das der KFW?
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: