Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

24V-Stellmotore

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Elektro] 24V-Stellmotore

    Hallo,

    Verständnisfrage:

    In der Verteilung der FBH sitzen 24V-Motoren. Über den Regler (Theben HMT6 u. a.) kann man pro Kanal meherere Motoren ansteuern. Die Frage ist nur, laufen diese Motore denn alle genau gleich, dass ich über zwei Klemmleisten (plus/minus) die 2 Motore (4 Adern) ohne Probleme anschließen kann?! Und diese dann auch beide immer in der gleichen Stellung sind?

    In manchen Räumen sind nämlich manchmal 2 oder 3 FBH-Kreise, obwohl ich nur eine Regelung habe - aber das ist ja nichts ungewöhliches.

    Grüße
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.

    #2
    Motore oder Ventile??
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      thermischer Stellantrieb nennt sich das Teil genau? Fällt dass dann unter Motor oder Ventil?!
      Begeisterter TVHeadend-Nutzer.

      Kommentar


        #4
        Ventil...

        Dann geht das parallelschalten ganz gut...

        Das Ding besteht aus einem Bimetall, dass beheizt wird.
        Die Öffnung ergibt aus dem Verhältnis Heizen/Nichtheizen:
        wenn zB. Zykluszeit=16min und Stellgröße 25%, dann wird 4min geheizt, bei Stellgröße 50% wird einfach 8 Minuten geheizt...

        Die Öffnung der parallelgeschlossenen Ventile wird daher rel. gleich sein
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar

        Lädt...