    Leitungsquerschnitt von 2,5 auf 3 x 1,5 aufteilen erlaubt bei Festinstallation?

    Guten Morgen,
    ich möchte 2 Frostwächter und einen Boiler mittels Aufputzinstallation fix anschließen (keine Steckdosen).
    Den Anschluss an den Sicherungskasten und die Endkontrolle erledigt dann mein Elektriker.
    Kann ich ab der Abzweigdose mit 1,5 m² zu den einzelnen Verbrauchern gehen, oder muss ich bis zum Ende auf 2,5 m² bleiben, da mit 24 A abgesichert?

    Danke + LG
    Markus

    #2
    Da wirst du auf 2,5 bleiben müssen. Die Absicherung ist ja namentlich der Leitungsschutzschalter. Mit 24A schützt er eine 1,5mm² Leitung nicht mehr. Ist das nicht auch für 2,5mm² schon etwas drüber??

    Kommentar


      #3
      24A war die Angabe meines Elektrikers für die 6 lfm 2,5m², aber für die geplanten Verbraucher reicht auch eine 20A