    ​Hallo zusammen,

    ich würde gerne einen einfachen HTTP Request (Trigger, Auslöser) an mein Busch-Jäger ControlTouch absetzen, um darauf ein Script zu starten.
    Habe jedoch keine Ahnung, wie dieser HTTP Request genau aussehen muss.

    Im Handbuch (siehe Kapitel 8.6.8.) finde ich keinerlei Info darüber, wie es denn gehen soll.
    Auf Seite 17 findet man lediglich, dass das Gerät den Port 8001 dafür vorsieht.
    Jeglicher meiner unzähligen Versuche eines Requests wurden mit dem Fehler zurückgewiesen:
    Busch-ControlTouch: 400 Bad Request.

    Daher meine Frage an euch: Habt ihr eine Idee, wie solch ein HTTP Trigger aussehen könnte?

    beispiel_http_trigger.png

    Gruß und schönen Vatertag!




    Angehängte Dateien

    #2
    WTF nach 2 Tagen Grübelei habe ich es aus Zufall heraus gefunden.
    Und da ich euch das ersparen möchte:
    Wenn ihr in dem Formular (Screenshot im Original Post) z.B. eine 1 bei "Auslöser-Nummer" eingetragen habt, triggert ihr per:
    http://<EURE-IP-ADRESSE-VOM-CONTROLTOUCH>:8001/trigger1