Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

nachträgliches Abdichten von Leerrohren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Weil es darauf an kommt was drin ist! Eine Öl oder Gasheizung unter 50kw oder ein Holzvergaser oder eine Pelletheizung. Letzteres zählt zu den Festbrennstoffheizungen und somit muss der Raum Branschutzanforderungen erfüllen, so zumindest in RLP!

    Kommentar


      #17
      Kannst du das belegen. Ich habe ein Haus aus 2008 mit Pellets in RLP und habe keine Brandschutztür, weder zum Pelletlager noch zum Heizungsraum selber. Meine Info ist auch erst ab 50KW. Dürfte ja sonst auch kein Schornsteinfeger abnehmen.
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        #18
        Ja, es kommt darauf an welche Art Brennstoff vorhanden ist, aber nicht nur. Deswegen: Nein, kann er nicht belegen. Sorry Wormser. Das steht ganz klar in der sog. Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundelandes. Für RLP §6 (1) FeuVO RLP. Das Zitat aus der Verordnung spare ich mir mal an der Stelle. Aber da das hier ein KNX- und kein Brandschutzforum ist, sollte es damit auch gut sein.

        Kommentar


          #19
          Entschuldigung ja die 50kW gibt es noch. Bei meiner Anfrage war ein Kombi Brennstoffheizung welche dadurch in Summe die 50kW überstiegen hat.

          Kommentar


            #20
            Dann passt es ja. Leider meinen auch viele meiner Kollegen (ich selbst bin Brandschutzingenieur), dass Sie bei Heizungsanlagen immer über das Ziel hinausschießen müssen und Bauherrn gerne teure Brandschutztüren und zusätzliche Auflagen als Angstzuschlag aufs Auge drücken.

            Kommentar


              #21
              Einfach breites Isolierband?

              Kommentar


                #22
                Zitat von Wormser Beitrag anzeigen
                Auch wenn es mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist: Brandschott wäre eine Alternative die etwas mehr kostet aber je nach Anforderung die beste Lösung.

                Ist in dem Heizungsraum eine Öl-/Gasheizung verbaut oder eine Feststoffheizung?
                Bei letzterem wird aus einem 0815 Raum ein Raum mit besonderen Anforderungen je nach Bundesland. In RLP müssen dann alle Durchführungen in F90 ausgeführt werden, selbstschließende Brandschutztür und Co.
                Klingt interessant.

                Aber dehnt sich die Dichtstoffmasse nicht erst mit dem Brand/der Wärme aus?

                Ich hätte gerne etwas, dass direkt nach dem einbringen in das Rohr abdichtet.

                Ich werde mir das aber mal anschauen.
                Viele Grüße
                Florian

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von cooperworks Beitrag anzeigen
                  Wormser Wie kommst Du denn da drauf? Ein Heizraum in einem EFH mit allen brandschutztechnischen Anforderungen halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Es sei denn, man möchte die Raumtemperatur auf Saunaniveau haben und benötigt die entsprechende Nennwärmeleistung der Heizungsanlage (mehr als 50kW).
                  Tatsächlich hätte ich aber auch den Tipp abgegeben, wie im Brandschutz tatsächlich üblich, mit Mineralwolle das Ende auszustopfen und mit Silikon verschließen. Bei wenigen Leerrohren hält der Aufwand noch in Grenzen.
                  Das klingt nach einer gut umsetzbaren Lösung.
                  Mineralwolle hätte ich noch da, und Silikon ist ja auch einfach zu bekommen.

                  Danke für den Tipp.
                  Viele Grüße
                  Florian

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X