Es ist immer eine Frage, wie man den Raum klassifiziert.
Ich würde eine Garage immer als „feuchter und nasser Raum oder Bereich“ ansehen. Schließlich wird im normalen Gebrauch des Raumes auch mal ein nasses Fahrzeug bei Regen oder Schnee in die Garage gefahren werden und dort abtrocknen. Dadurch erhöht sich die Luftfeuchte, die unter normalen Bedingungen in Wohnräumen üblicherweise nicht vorherrscht. Der Raumluft wird feucht; mitunter bilden sich Pfützen auf dem Boden.
Daraus resultierend gilt die VDE 0100-737 „Feuchte und nasse Bereiche oder Räume und Anlagen im Freien“.
Im Abschnitt 5 findet man unter 5.1 die Festlegung, dass elektrische Betriebsmittel dort immer eine Schutzart von mindestens IP X1 haben müssen.
Ein Verteiler mit IP30 würde daher nicht ausreichen.
Ich würde eine Garage immer als „feuchter und nasser Raum oder Bereich“ ansehen. Schließlich wird im normalen Gebrauch des Raumes auch mal ein nasses Fahrzeug bei Regen oder Schnee in die Garage gefahren werden und dort abtrocknen. Dadurch erhöht sich die Luftfeuchte, die unter normalen Bedingungen in Wohnräumen üblicherweise nicht vorherrscht. Der Raumluft wird feucht; mitunter bilden sich Pfützen auf dem Boden.
Daraus resultierend gilt die VDE 0100-737 „Feuchte und nasse Bereiche oder Räume und Anlagen im Freien“.
Im Abschnitt 5 findet man unter 5.1 die Festlegung, dass elektrische Betriebsmittel dort immer eine Schutzart von mindestens IP X1 haben müssen.
Ein Verteiler mit IP30 würde daher nicht ausreichen.