Als Berufsschullehrer für Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik unterrichte ich unter anderem System und Gerätetechnik.
Abgesehen von Drehstromtechnik geht es darum, den Schülern die Funktionsweise von versch. Geräten zu erklären und dann Leitungen korrekt zu dimensionieren.
Es ist immer schön ungewöhnliche Geräte / Anleitungen zu zeigen bei welchen man auf die Anleitung achten muss. Daher würde ich euch bitten mir Geräte zu posten die wählerisch in der Sicherung (Größe, K oder D) oder RCD (F B B+) oder die sonst im Anschluss seltsam sind.
Mir fehlt immer noch ein Schuko Gerät mit RCD B.
Eine seltsame Kombi hat mir ein Schüler gebracht:
Heute: „Die Saunasteuerung und Ofen“
Steuerung C105s Seite 21-22
https://mediabank.harvia.com/catalog...de=previewview
Ofen Senator Combi (T7C) Seite 33
https://mediabank.harvia.com/catalog...enator%20combi
Die Steuerung ist für mehrere Ofenarten. Es gibt Ofen die nur Steine heizen und welche die Steine heizen und zugleich Wasser verdampfen können dazu gehört der T7C.
Der Hersteller gibt 2 Arten des Anschlusses vor. Einmal mit einem 7*2,5 (PE,N,U,V,W,W1,P )
Oder und darum geht es mit 5*2,5 (PE,N,U,V,W) und zusätzlich 2*2,5 (W1,P).
Darf man 2 Leitungen zu einem Betriebsmittel und davon eine ohne N und PE verlegen?
Ich habe nichts in der Normenbibliothek
gefunden was dagegen spricht. Damit ist es erlaubt? 
N ist klar, der ist nicht nötig. PE? Der schlaue Satz „Der PE muss immer mitgeführt werden“ kommt hier meiner Ansicht nach nicht zum tragen, da am Gerät durch eine Leitung der PE vorliegt. Die Norm gibt nicht vor, dass sich ein PE in der Leitung befinden muss sondern nur am Betriebsmittel.
Habe ich etwas übersehen?
Abgesehen von Drehstromtechnik geht es darum, den Schülern die Funktionsweise von versch. Geräten zu erklären und dann Leitungen korrekt zu dimensionieren.
Es ist immer schön ungewöhnliche Geräte / Anleitungen zu zeigen bei welchen man auf die Anleitung achten muss. Daher würde ich euch bitten mir Geräte zu posten die wählerisch in der Sicherung (Größe, K oder D) oder RCD (F B B+) oder die sonst im Anschluss seltsam sind.

Eine seltsame Kombi hat mir ein Schüler gebracht:
Heute: „Die Saunasteuerung und Ofen“

Steuerung C105s Seite 21-22
https://mediabank.harvia.com/catalog...de=previewview
Ofen Senator Combi (T7C) Seite 33
https://mediabank.harvia.com/catalog...enator%20combi
Die Steuerung ist für mehrere Ofenarten. Es gibt Ofen die nur Steine heizen und welche die Steine heizen und zugleich Wasser verdampfen können dazu gehört der T7C.
Der Hersteller gibt 2 Arten des Anschlusses vor. Einmal mit einem 7*2,5 (PE,N,U,V,W,W1,P )
Oder und darum geht es mit 5*2,5 (PE,N,U,V,W) und zusätzlich 2*2,5 (W1,P).
Darf man 2 Leitungen zu einem Betriebsmittel und davon eine ohne N und PE verlegen?
Ich habe nichts in der Normenbibliothek


N ist klar, der ist nicht nötig. PE? Der schlaue Satz „Der PE muss immer mitgeführt werden“ kommt hier meiner Ansicht nach nicht zum tragen, da am Gerät durch eine Leitung der PE vorliegt. Die Norm gibt nicht vor, dass sich ein PE in der Leitung befinden muss sondern nur am Betriebsmittel.
Habe ich etwas übersehen?

Kommentar