Hallo,
ich möchte meinen Garten elektrifizieren und habe folgende Planung:
Hauseingang mit 63A abgesichert
SLS vor dem Zähler mit 35A
dann ohne weitere Sicherung mit 5x10mm2 zur Hauptverteilung gleich daneben
dann käme hier eine Vorsicherung (Schmelzsicherung) mit 25A - dann gehts weiter im Leerrohr unterirdisch mit NYY 5x6mm2 in die Gartenhütte, ca. 40-45m.
In der Gartenhütte Unterverteilung mit FI/RCD und 16A Automaten und KNX Aktoren - ich benötige einige schaltbare Kreise für Gewächshausheizung, Gartenlichter usw - auch eine 16A CEE (Drehstrom) Steckdose kommt hier hin.
Kann ich dann ab der UV in der Gartenhütte erneut mit der Berechnung des Spannungsabfalls usw anfangen, wenn ich von hier aus noch weiter muß?
Ich habe noch ca.35-40m bis zum Hühnerstall. Oder muss der komplette Weg ab Zähler mit eingerechnet werden?
Passt das, wenn ich in der Gartenhütte mit 16A absichere und dann mit 5x2,5mm2 bis zum Hühnerstall weitergehe?
Passen die 5x6mm2 von der Hauptverteilung bis zur Gartenhütte oder reicht hier auch 5x4mm2?
EIB-Kabel kommt zumindest bis in die Gartenhütte, weil da Aktoren hinkommen. In den Hühnerstall werd ich wohl eher keine Aktoren setzen, sondern mit mehreren (geschalteten) Adern dorthin fahren.
Die Gartenhütte ist unbeheizt, aber trocken. Spricht was dagegen, hier KNX-Aktoren zu verbauen?
ich möchte meinen Garten elektrifizieren und habe folgende Planung:
Hauseingang mit 63A abgesichert
SLS vor dem Zähler mit 35A
dann ohne weitere Sicherung mit 5x10mm2 zur Hauptverteilung gleich daneben
dann käme hier eine Vorsicherung (Schmelzsicherung) mit 25A - dann gehts weiter im Leerrohr unterirdisch mit NYY 5x6mm2 in die Gartenhütte, ca. 40-45m.
In der Gartenhütte Unterverteilung mit FI/RCD und 16A Automaten und KNX Aktoren - ich benötige einige schaltbare Kreise für Gewächshausheizung, Gartenlichter usw - auch eine 16A CEE (Drehstrom) Steckdose kommt hier hin.
Kann ich dann ab der UV in der Gartenhütte erneut mit der Berechnung des Spannungsabfalls usw anfangen, wenn ich von hier aus noch weiter muß?
Ich habe noch ca.35-40m bis zum Hühnerstall. Oder muss der komplette Weg ab Zähler mit eingerechnet werden?
Passt das, wenn ich in der Gartenhütte mit 16A absichere und dann mit 5x2,5mm2 bis zum Hühnerstall weitergehe?
Passen die 5x6mm2 von der Hauptverteilung bis zur Gartenhütte oder reicht hier auch 5x4mm2?
EIB-Kabel kommt zumindest bis in die Gartenhütte, weil da Aktoren hinkommen. In den Hühnerstall werd ich wohl eher keine Aktoren setzen, sondern mit mehreren (geschalteten) Adern dorthin fahren.
Die Gartenhütte ist unbeheizt, aber trocken. Spricht was dagegen, hier KNX-Aktoren zu verbauen?
Kommentar