F133F710-8191-4158-A09E-5C2FDBD68333.jpg Moin,
ich musste an einer bestehenden Anlage die FBH programmieren. Ventile sind „NC“ und die Räume haben trotz 0% Stellgrösse weit über 25Grad Celsius. Da Ich nur Remote dran kam (noch nicht bewohnt) hab ich einfach den Heizungsaktor auf „NO“ Ventile gestellt. Heute hab ich bilder der Baustelle bekommen, Ventil steht auf 0% am oberen Anschlag, das wäre bei meinem privaten Heizkreisverteiler voll auf.
gibt es Heizkreisverteiler wo bei abgezogenem Antrieb, also Ventil ganz oben, der Kreis geschlossen ist? In diesem Fall ein Verteiler aus Edelstahl von Cosmo.
(Die Temp geht inzwischen runter, ich will nur verstehen warum es „falsch herum“ ist)
Wanni
ich musste an einer bestehenden Anlage die FBH programmieren. Ventile sind „NC“ und die Räume haben trotz 0% Stellgrösse weit über 25Grad Celsius. Da Ich nur Remote dran kam (noch nicht bewohnt) hab ich einfach den Heizungsaktor auf „NO“ Ventile gestellt. Heute hab ich bilder der Baustelle bekommen, Ventil steht auf 0% am oberen Anschlag, das wäre bei meinem privaten Heizkreisverteiler voll auf.
gibt es Heizkreisverteiler wo bei abgezogenem Antrieb, also Ventil ganz oben, der Kreis geschlossen ist? In diesem Fall ein Verteiler aus Edelstahl von Cosmo.
(Die Temp geht inzwischen runter, ich will nur verstehen warum es „falsch herum“ ist)
Wanni
Kommentar