    35A SLS und elektronischer Durchlauferhitzer mit 24kw

    Hallo Zusammen,

    in einer Wohnung ist ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 24kw (35A Absicherung) geplant, vor dem Zähler sitzt ein SLS mit 35A.
    Der DLE soll die Wohnung mit warmen Wasser versorgen. WaMa/Trockner/Herd/Backofen/Spülmaschine auch vorhanden.

    Sollte der SLS auf 50A erhöht werden (Dann müsste die Zählerverdrahtung auf 16qmm angehoben werden)?
    Oder reicht ein SLS mit 35A aus und wird nicht längerfristig soweit überlastet, dass dieser fliegt?


    Viele Grüße

    #2
    Bei uns syna ist 50A bei 10mm2 üblich. Aber das gibt der Versorger vor und der Elektriker muss wissen was gefordert ist.
    OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

    Kommentar


      #3
      Hast du eine PV Anlage??
      Bei uns ist SLS 63A mit 10mm2 üblich oder bei einer Dauerstrombetriebsanlage (z.B. mit PV Anlage, VDE-4100) 35A SLS mit 10mm2 oder 50A SLS mit 16mm2.
      Aber in jedem Fall fragen:
      Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
      Versorger vor und der Elektriker muss wissen was gefordert ist.

      Kommentar