Hallo zusammen,
ich habe unsere Fenster mit Reedkontakten bestellt, geplant war ein Kontakt pro Flügel mit der Information geschlossen oder nicht geschlossen, aber ohne Unterscheidung ob gekippt oder offen aus Kostengründen. D.h. ich habe bei einem zweiflügligen Fenster (da kann immer nur eine Seite gekippt werden) mit drei Adern gerechnet. "Ground", Flügel 1 offen, Flügel 2 offen.
Geplant war dann den MDT Jalousieaktor mit 4 Binäreingängen zu nehmen (JAL-B1UP.02), den dezentral ans Fenster zu setzen und gleich die Reed-Kontakte mit kürzestmöglichen Kabeln "mitabzuvespern". Bei den schön kurzen Wegen sollte es dann auch Reed-schonend mit 3,3V klappen.
Naja, gestern war der Fensterbauer da und jetzt habe ich statt wie erwartet 3 plötzlich 18 Adern pro Fenster (!) - drei Kabel à 6 Adern. Zwei Kabel auf der Dreh/Kipp-Seite (eins oben, eins unten) und eines auf der anderen Seite oben. Habe gerade eben mal ein Fenster exemplarisch durchgemessen. Es sind jeweils 6 winzige Adern (da fallen die Litzen schon fast vom schief anschauen ab), alle weiß ohne Beschriftung, habe sie mal mit Strichen durchnummeriert, um nicht durcheinander zu kommen. Ich nenne immer die beiden Adern, die verbunden sind.
Dreh/Kipp-Flügel unteres Kabel:
Geschlossen: 0&5, 1&4
Gekippt: 0&5, 2&3
Offen: 0&5, 1&4
Dreh/Kipp-Flügel oberes Kabel:
Geschlossen: 13, 02
Gekippt: 13, 45
Offen: 13, 45
Drehflügel:
Geschlossen: 45, 01
Offen: 45, 23
Ok, klar, zwei Adern sind damit jeweils der Sabotagemelder, der momentan sinnvollerweise immer verbunden ist. Und die Dreh-/Kippunterscheidung habe ich wohl gratis dazu bekommen (hätte nicht gedacht, dass es das im Bau mal gibt...). Interessant fand ich, dass das untere Kabel die Kippung erkennt und das obere Kabel die Drehung - hätte das anders herum angenommen.
Wenn ich das richtig sehe sollte ich mit meinen vier Eingängen gerade so hinkommen für ein Doppelflügelfenster.
Eingang 1: Alle drei Sabotagemelder in Reihe geschalten.
Eingang 2: DK unten 23 -> DK Flügel gekippt oder offen/geschlossen
Eingang 3: DK oben 02 -> DK Flügel geschlossen oder gekippt/offen
Eingang 4: D 23 -> D Flügel offen oder geschlossen
Passt das so oder habe ich hier irgendwas übersehen?
Wozu liegen die Informationen immer redundant vor - für eine Art symmetrische Übertragung gegen Störeinflüsse? Sonst hätte man sich doch jeweils ein Adernpaar schenken können?
ich habe unsere Fenster mit Reedkontakten bestellt, geplant war ein Kontakt pro Flügel mit der Information geschlossen oder nicht geschlossen, aber ohne Unterscheidung ob gekippt oder offen aus Kostengründen. D.h. ich habe bei einem zweiflügligen Fenster (da kann immer nur eine Seite gekippt werden) mit drei Adern gerechnet. "Ground", Flügel 1 offen, Flügel 2 offen.
Geplant war dann den MDT Jalousieaktor mit 4 Binäreingängen zu nehmen (JAL-B1UP.02), den dezentral ans Fenster zu setzen und gleich die Reed-Kontakte mit kürzestmöglichen Kabeln "mitabzuvespern". Bei den schön kurzen Wegen sollte es dann auch Reed-schonend mit 3,3V klappen.
Naja, gestern war der Fensterbauer da und jetzt habe ich statt wie erwartet 3 plötzlich 18 Adern pro Fenster (!) - drei Kabel à 6 Adern. Zwei Kabel auf der Dreh/Kipp-Seite (eins oben, eins unten) und eines auf der anderen Seite oben. Habe gerade eben mal ein Fenster exemplarisch durchgemessen. Es sind jeweils 6 winzige Adern (da fallen die Litzen schon fast vom schief anschauen ab), alle weiß ohne Beschriftung, habe sie mal mit Strichen durchnummeriert, um nicht durcheinander zu kommen. Ich nenne immer die beiden Adern, die verbunden sind.
Dreh/Kipp-Flügel unteres Kabel:
Geschlossen: 0&5, 1&4
Gekippt: 0&5, 2&3
Offen: 0&5, 1&4
Dreh/Kipp-Flügel oberes Kabel:
Geschlossen: 13, 02
Gekippt: 13, 45
Offen: 13, 45
Drehflügel:
Geschlossen: 45, 01
Offen: 45, 23
Ok, klar, zwei Adern sind damit jeweils der Sabotagemelder, der momentan sinnvollerweise immer verbunden ist. Und die Dreh-/Kippunterscheidung habe ich wohl gratis dazu bekommen (hätte nicht gedacht, dass es das im Bau mal gibt...). Interessant fand ich, dass das untere Kabel die Kippung erkennt und das obere Kabel die Drehung - hätte das anders herum angenommen.
Wenn ich das richtig sehe sollte ich mit meinen vier Eingängen gerade so hinkommen für ein Doppelflügelfenster.
Eingang 1: Alle drei Sabotagemelder in Reihe geschalten.
Eingang 2: DK unten 23 -> DK Flügel gekippt oder offen/geschlossen
Eingang 3: DK oben 02 -> DK Flügel geschlossen oder gekippt/offen
Eingang 4: D 23 -> D Flügel offen oder geschlossen
Passt das so oder habe ich hier irgendwas übersehen?
Wozu liegen die Informationen immer redundant vor - für eine Art symmetrische Übertragung gegen Störeinflüsse? Sonst hätte man sich doch jeweils ein Adernpaar schenken können?
Kommentar