Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
haltet mich für blöd, aber muss der RTU konvertierer zur Spannung passen?
Ich habe eine Helios Anlage die 24V auf dem Modbus hat. Jetzt möchte ich testweise das mit einem USB Wandler auslesen. Die gibt es ja nur mit 5V.
Geht das? Raucht das?
Moin,
Modbus RTU (RS485) nutzt eine Differenzspannung: https://www.janitza.de/service-suppo...ittstelle.html daher können hier EIGENTLICH keine 24V anliegen.
Evtl. falsche Pins erwischt, die nicht das Signal, sondern eine Versorgungsspannung anliegen haben?
Oder hast du eine Differenzspannung von 24V mit dem Oszi gemessen?
RS485 braucht nur A und B. Die +24V sind vmtl. Hilfsspannung für ein daran angeschlossenes Display, oder einen Konveter auf Ethernet, etc. Manche Adapter brauchen optional noch die GND Verbindung.
Klemme mit 4 Anschlüssen?
A,B = Signal
24V,- = Spannung
Habe ich schon im Industriebereich bei Druckluftsensoren in Kombination mit M12 Steckern gesehen. So kann man mit T-Stücken mehrere Sensoren an einem Strang ohne großen Aufwand verbinden, weil alles in einem Kabel
larsrosen du meinst vermutlich am Modbus RTU Gateway, dies hat normal 3 Klemmstellen für Modbus und dann benötigen die Gateways normal noch eine Hilfsspannung 12V - 24V.
Moin Lars, meine Helios läuft seit 2014 mit einem 485-Konverter, dem Vorgänger von dem hier. Spannungsversorgung über externes 5V Netzteil. Vorher (2013) hatte ich die sogar mit einem Digitus USB Stick auf einen Raspi verbunden, ging auch.
Was da auf A/B als Spannung anliegt, hab ich nie gemessen, glaub mich aber zu erinnern, dass da gemäß Spec -7(?) ... 12V je Leitung anliegen können, jeweils gemessen gegen Masse. Hat mich aber wie schon geschrieben nicht wirklich interessiert, lief ja auf Anhieb.
/tom
Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 13.01.2024, 23:20.
Es sind nur die A- und B-Ader, die benötigt werden.
Das ist die Spezifikation von der RS-485-Schnittstelle. Die Signalspannung darauf beträgt (durch den Sender) typisch +- 1,5 bis 6 Volt. Guckst du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Modbus RTU ist daher nichts anderes als ein Protokoll, was auf der physikalischen Basis des RS-485 übertragen wird.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar