Betriebsstrom ≤ Bemessungsstrom LS ≤ Dauerstrombelastbarkeit Leitung
Da sich der Bemessungsstrom je nach Einbausituation reduziert, kann es bei einer B32 zu einer Fehlauslösung kommen. Deswegen sind 11kW/22kW Wallboxen mit 20/40A abzusichern. Wollte ich damals auch nicht glaube, habe aber auch noch nie einen Elektriker getroffen, der das macht und ich habe bei mittlerweile mehr als 100 verschiedenen Ladepunkten noch nie eine fehlerhafte LS Auslösung mitbekommen (wer weiß, vielleicht mal wenn die LS stark gealtert oder der Sommer sehr heiß ist), somit würde ich völlig ohne Bedenken weiterhin B16/B32 wählen....