Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Suche Koppelrelais

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Elektro] - √ - Suche Koppelrelais

    Hallo,

    ich muss/möchte wegen größerer zu schaltender Lasten Koppelrelais einsetzen. (1 Wechsler, 16A, 24VDC Steuerspannung)
    Ich habe die von Eltako gefunden, sie mir aber schon fast zu gut sind und 30€ kosten. Mir würde eins von Finder reichen, aber die passen nicht in den Ausschnitt vom Zählerschrank.
    Wer kann mir etwas empfehlen?
    Wenn alles nicht hilft, muss ich mir selber was ätzen/löten/montieren.
    Danke!

    #2
    Das Relais kann aber bei 230 V nicht 16 A schalten.... Schaltleistung 1250 VA, das wären bei 230V gerade mal ca. 5,5 A

    Die LED Anzeige und den Bügel kann man zur Not bei den Finder auch abmachen.

    Kommentar


      #3
      Hi,

      mal bei Phönix gesucht?
      Ich habe in den HA-Schrank diesen Typ montiert:
      2942153 EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC
      Passt bei mir mit auf die Klemmenleiste.

      Kann bei 230V AC 8A schalten.
      Preis ca. 16€/STK
      Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland

      Christian

      Kommentar


        #4
        Brauchst Du unbedingt einen Wechsler ?

        Das aktuell beste Relais am Markt ist das RTS3T024 von TE Connectivity und dazu einen flachen Sockel

        Dann passt das Relais sogar unter die Abdeckung.

        Gruß
        Andreas
        Gruß Andreas

        2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

        Kommentar


          #5
          Danke Andreas!

          Sowas habe ich gesucht

          Kommentar

          Lädt...