Zeitabhängiger Wandschalter
Was?
Ich habe an der Tür im Flur einen Wandsender, dieser soll Tagsüber als "Daheim" Schalter funktionieren, sprich ich drücke unten drauf wenn ich nach Hause komme und die Heizungen gehen an. Wenn ich oben drauf drücke gehen alle Heizungen und Geräte in der Wohnung aus.
Abends soll die obere Taste aber nicht nur die Geräte in der Wohnung ausschalten, sondern zusätzlich den Fernseher und Stimmungslicht im Schlafzimmer und einen TV Funksender im Wohnzimmer einschalten, da ich auf dem Weg ins Schlafzimmer da drauf drücke.
Wie?
Schritt 1
Angefangen habe ich mit einem Ereignisprofil (da dieses minimal schneller ist) um die Heizungen auf der unteren Taste einzuschalten. Hier ist noch keine weitere Logik notwendig, da die untere Taste zu jeder Zeit das gleiche macht. Die obere Taste wird vom Ereignisprofil nicht benutzt. Bild 1
Schritt 2
Nun brauchen wir eine Zustandsvariable "Dunkel" und ein Zeitprofil "Dunkel", dass diese Zustandsvariable von 22-5Uhr auf JA und sonst auf NEIN setzt. Dafür habe ich ganz hinten einen Extra Raum "Zeitprofile" angelegt und beides dort erstellt. Bild 2
Schritt 3
Nun zum 1. Logikprofil "Daheim AUS", welches mit der oberen Taste alle Geräte ausschaltet, wenn es nicht Dunkel ist.
Als Ereignis hab ich die obere Taste des Wandsendes genommen, als Bedingung die Variable "Dunkel" bei NEIN.
Wenn beides erfüllt ist werden eben alle Geräte und Heizungen ausgeschaltet. Bild 3
Schritt 4
Jetzt Logikprofil 2 "Schlafen". Als Ereignis ist wieder die obere Taste des Wandsenders eingerichtet und als Bedingung die Variable "Dunkel" bei JA. Hier werden ebenfalls alle Geräte eingeschaltet aber der TV Funksender, TV und Hifi im Schlafzimmer und das Licht im Schlafzimmer gehen an.
Als kleiner Zustatz ist noch eine Taste auf der SH Fernbedienung oder Verknüpft. Diese schaltet immer auf "Schlafen" auch wenn es nicht dunkel sein sollte. Bild 4
Fertig
Wenn etwas unklar ist, bitte einfach hier posten. Oder postet eure eigene Anleitung.
Was?
Ich habe an der Tür im Flur einen Wandsender, dieser soll Tagsüber als "Daheim" Schalter funktionieren, sprich ich drücke unten drauf wenn ich nach Hause komme und die Heizungen gehen an. Wenn ich oben drauf drücke gehen alle Heizungen und Geräte in der Wohnung aus.
Abends soll die obere Taste aber nicht nur die Geräte in der Wohnung ausschalten, sondern zusätzlich den Fernseher und Stimmungslicht im Schlafzimmer und einen TV Funksender im Wohnzimmer einschalten, da ich auf dem Weg ins Schlafzimmer da drauf drücke.
Wie?
Schritt 1
Angefangen habe ich mit einem Ereignisprofil (da dieses minimal schneller ist) um die Heizungen auf der unteren Taste einzuschalten. Hier ist noch keine weitere Logik notwendig, da die untere Taste zu jeder Zeit das gleiche macht. Die obere Taste wird vom Ereignisprofil nicht benutzt. Bild 1
Schritt 2
Nun brauchen wir eine Zustandsvariable "Dunkel" und ein Zeitprofil "Dunkel", dass diese Zustandsvariable von 22-5Uhr auf JA und sonst auf NEIN setzt. Dafür habe ich ganz hinten einen Extra Raum "Zeitprofile" angelegt und beides dort erstellt. Bild 2
Schritt 3
Nun zum 1. Logikprofil "Daheim AUS", welches mit der oberen Taste alle Geräte ausschaltet, wenn es nicht Dunkel ist.
Als Ereignis hab ich die obere Taste des Wandsendes genommen, als Bedingung die Variable "Dunkel" bei NEIN.
Wenn beides erfüllt ist werden eben alle Geräte und Heizungen ausgeschaltet. Bild 3
Schritt 4
Jetzt Logikprofil 2 "Schlafen". Als Ereignis ist wieder die obere Taste des Wandsenders eingerichtet und als Bedingung die Variable "Dunkel" bei JA. Hier werden ebenfalls alle Geräte eingeschaltet aber der TV Funksender, TV und Hifi im Schlafzimmer und das Licht im Schlafzimmer gehen an.
Als kleiner Zustatz ist noch eine Taste auf der SH Fernbedienung oder Verknüpft. Diese schaltet immer auf "Schlafen" auch wenn es nicht dunkel sein sollte. Bild 4
Fertig
Wenn etwas unklar ist, bitte einfach hier posten. Oder postet eure eigene Anleitung.
Kommentar