    Hallo allerseits,

    Beim Giessen der Decken wurde ein Leerohr abgeknickt. Da geht weder ein Nylon-Zugseil noch ein staubgesaugter Bindfaden durch.

    Die Knickstelle ist vom einen Ende etwa 3 Meter, von der anderen Seite etwa 4 Meter entfernt.

    Hat jemand eine Idee, wie man dieses Rohr retten könnte?

    #2
    Wenn Du das retten willst, dann hilft nur "Aufklopfen" an der Stelle, reparieren und wieder zugießen. Das wird aber keiner mögen, weder der Statiker noch die Jungs, die die Decke gegossen haben. Wenn die Knickstelle am Übergang von Decke zu Wand ist, dann sind die Chancen am Besten, ansonsten Plan B überlegen.

    Gruß Andreas
    Gruß Andreas

    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge

    Kommentar


      #3
      Danke für die Antwort, auch wenn sie nicht so ausfällt wie ich mir erhofft hatte.

      Die Knickstelle ist eigentlich in einem Bereich wo das Rohr gerade verlaufen sollte. Ganz gerade verläuft so ein Rohr ja nie, ein bisschen wellig ist es ja immer. Vermutlich ist da jemand beim Giessen draufgetreten, so dass es dann am Armierungseisen geknickt ist.

      Kommentar


        #4
        Was war es dann für ein Rohr?
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Mal mit Katimex oder Rampotec ausprobiert…?!
          Weitere Frage für was war das L-Rohr vorgesehen, ansonsten Plan B oder C auf ggf. Rohboden neu verlegen.

          Kommentar


            #6
            Bei 3 Meter könnte auch erstmal ne Endoskopkamera helfen um die Stelle genauer zu lokalisieren.
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #7
              Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
              .... noch ein staubgesaugter Bindfaden durch....
              Vollständig Luftdicht, oder geht noch ein Luftzug durch? Am besten mit Staubsauger an einem Ende und Kerzenflamme am anderen... teste mal. Wenn Luftzug, sollte auch ein dünner Bindfaden durch gehen, dann Draht durchziehen. Wenn man soweit käme, könnte man einen Sägedraht durchziehen und so den Kunststoff wegraspeln und die Verengung weiten ....

              Aber ganz schön viel Aufwand dann ....
              ..

              Kommentar


                #8
                Luftzug geht durch. Aber alles was ich am Faden besfetige um dem Luftstrom "Angriffsfläche" zu geben bleibt stecken.

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
                  Luftzug geht durch. Aber alles was ich am Faden besfetige um dem Luftstrom "Angriffsfläche" zu geben bleibt stecken.
                  Du nimmst einen dünnen flexiblen Schlauch, der in das Leerrohr passt. Darin der Faden mit einem Knoten am einzuschiebenden Ende (verschiedene Größen mal Ausprobieren). Dann schiebst Du diesen Schlauch bis zur Verstopfung vor. Dann Staubsauger dicht an der anderen Seite. Wird der Faden reingesaugt (an der anderen Seite beobachtbar) hast Du gewonnen. Sollte er nicht ganz bis zum Stabsauger gezogen werden; musst Du von der anderen Seite ebenso etwas flexibles reinschieben, wo Du das Ende mit etwas Klebrigem präpariert hast und den Faden angeln.

                  Wenn Luftzug deutlich durchgeht ist es nur ein Geduldsspiel mit viel Zeit .... bei mir hatte ich bei einem Kandidaten mal 4 Stunden gebraucht.

                  Kommentar


                    #10
                    dünnen Stahldraht vielleicht, so eine Art Weidezaundraht
                    noch in der Findungsphase🍷

                    Kommentar


                      #11
                      Stahlkugel mit passendem Durchmesser ins Rohr einführen, Propan und Sauerstoff vom Heizungsbauer ausborgen, am Brennerhandgriff mit passender Flamme einstellen, Flamme ausdrücken, ausströmendes Gemisch ins Rohr einleiten, Zündschnur einführen, druckdicht auf der Seite mit der Kugel verschliessen, Haus evakuieren und zünden. Wenn die Kugel hinten austritt, ist es offen

                      Quatsch - das ist schwierig.
                      Wenn es wirklich nur an einem Eisen plattgetreten wurde, könnte man mittels leitfähigem Material was ins Rohr einschieben und den Einschub dann von beiden Seiten wechselweise besenden.
                      Der Schnittpunkt dürfte das klemmende Stück sein. Da Rohre meistens eher mittig oder im unteren Bereich der Decke zu finden sind, würde ich dort ggf. mittels kleinem Kernbohrer (50mm) versuchen, das Rohr zu treffen und das defekte Stück einfach weglassen. Kabel einziehen und wieder verschließen.
                      Kann funktionieren. Wenn ich allerdings die Möglichkeit hätte, oberhalb der Decke eine Alternative zu erstellen, würde ich das natürlich bevorzugen.

                      Kommentar


                        #12
                        Ich würde mir das erstmal mit einer Endoskopkamera anschauen.
                        Katy Perry: Can you here me roar?
                        Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!

                        Kommentar


                          #13
                          Wie gesagt Katiblitz oder Rampotec ausleihen und damit ausprobieren. Wenn es damit nicht klappt dann hilft nur aufstemmen….

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
                            Rampotec
                            Bei den aktuellen Preisen aber bitte kein DDR5!
                            Ich habe ja schon "Runprotec" gehört, aber das mit DEM RAM ist mir neu.

                            Ich mag es "Runpotec comfort sticks" zu bestellen. Kommt nie einer drauf was das ist.
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              #15
                              Wolle und Kompressor haben mir auch schon oft geholfen. Da reichten auch ein paar Knoten um einen Fetzen Papier als Angriffsfläche.

                              Kommentar

                              Lädt...