Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Dali Problem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI KNX Dali Problem

    Hallo Zusammen,

    ich verzweifle momentan an einen KNX bzw. ein DALI Problem.

    Ich habe ein Brautmodeladen mit Dali in betrieb nehmen müssen. Verbaut sind zwei KNX Dali Gateways von MDT SCN-DA6401.04.

    Die Anlage wurde im Januar 2024 in Betrieb genommen. Seit mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten spielt sich dort ein verrücktes Diskospiel ab.

    Das erste Daligateway zeigt bei immer anderer Anzahl an Leuchten in der ETS ein EVG Fehler an.

    Nachdem die Leuchten alle an sind fängt nach ein paar Minuten bis Stunden dann wahllos welche an auszugehen, andere sind nur auf die grob Häfte gedimmt. Manche flakern. Und da ist überhaupt kein Muster zu erkennen.

    Ich habe auf Verdacht das Daligateway ausgetauscht und eine komplette Neuinstallation vorgenommen, sprich alle Dali Leuchten wurden gelöscht und neu adressiert. Habe nun einfach von jeden Taster ein Zentral E/A Befehl programmiert und alle Leuchten sollen zusammen an und aus gehen. Aber es hat nicht geholfen. Das zweite Dali Gateway macht meiner Meinung nach keine faxen, wobei ich gerade nicht sicher sagen kann ob dort auch Lampen spinnen, aber es meldet zumindest keine defekten Leuchten.

    Wenn es zwischen den zwei Daligateways eine Verbindung gäbe dann würde ich das ja als Meldung bekommen. Hitzeproblem oder ähnliches schließe ich ebenfalls aus.

    Wenn ich alles ausmache und die defekten Leuchten blinken lassen will oder einschalten will geht keine an sprich ich kann nicht identifizieren welche kaputt sind zwecks Austausch. Aber kann doch eig. nicht sein das defekte Treiber die ganze Installation stören oder?

    ich hab eine Dalimaus aber habe mich noch nie im Dalibus drangehangen um zu schauen was dort passiert. Wäre das, denke ich eher der nächste sinnvolle Schritt oder? Muss man sich groß auskennen im Dalicockpit oder ist es recht nachvollziehbar wenn ich mir dort den Monitor anschaue was auf der Dali Seite passiert.

    Bin echt sonst ratlos. Habt ihr mir ein Tipp?

    Grüße und Danke!

    #2
    Dafür eine Ferndiagnose zu stellen, fällt schwer. Mögliche Gründe für Störungen wären
    • falsche Zuordnung von Energiespar-Stromkreisen, sofern diese aktiviert sind
    • Adressenkonflikte durch Dual-Dimmer, die nur die erste Adresse sich geben lassen und die folgende mitbelegen, egal die schon vergeben wurde
    • Verdrahtungsfehler, die zur Kopplung zwischen den beiden DALI-Kreisen führen
    • und bestimmt noch mehr ...
    Zum Vorgehen würde ich eine abgestufte Neuinbetriebnahme empfehlen, wenn die Lampen nicht alle an der selben 230V-Versorgung sitzen, bspw. nur einzelne Schaltaktoren oder Sicherungen freischalten und Testen, wie lange es noch gut geht.
    DALI-Maus braucht Einarbeitung, bevor sie hilft.

    Gruß hw

    Kommentar


      #3
      Hmm also die KI schlägt vor ich soll mich mit einer Dali Maus dranhängen und schauen ob der Dali Bus, trotz das nicht geschaltet wird o. Ä., viel Verkehr drauf ist, das würde für ein (oder mehreren) defekten Treibern sprechen. Diesen über die Adresse lokalisieren und ausstecken und schauen ob immer noch Verkehr drauf ist usw.

      Macht das Sinn?

      Kommentar


        #4
        Gab es seit der Inbetriebnahme physikalische Umbauten? Wie wurden die DALI-Stränge installiert u. wäre es denkbar, dass man versehentlich einen Ring gebildet hat?
        Gruss
        GLT

        Kommentar


          #5
          Zitat von GLT Beitrag anzeigen
          Gab es seit der Inbetriebnahme physikalische Umbauten? Wie wurden die DALI-Stränge installiert u. wäre es denkbar, dass man versehentlich einen Ring gebildet hat?
          Also mir wurde gesagt, nein. Sprich da wurde nie was geändert. Auch komisch oder? Ja gut wenn das stimmt wenn ein Treiber spinnt und der Dalibus stört, das würde laut KI auch erklären warum immer andere Anzahl an EVG Fehler zeigen. Das weis ich erst Freitag, da muss ich nochmal hin.

          Kommentar


            #6
            Dass mal ein EVG sich zum sterben bereit macht ist nichts ungewöhnliches, aber Auswirkungen, wie von Dir angeführt, waren meist auf Installationsfehler zurück zu führen. Bin gespannt, was Du rausfindest.
            Gruss
            GLT

            Kommentar


              #7
              Was soll ich sagen, ich bin nicht großartig schlauer geworden.

              Ich hab mich mit der Dali Maus drangehangen und einfach mal den Monitor geöffnet und laufen gelassen. Ich muss gestehe, ich verstehe Bahnhof. An dem Dali Gateway sind 54 Leuchten angeschlossen. Vielleicht kan mir einer Sagen was ich hier sehe, ich vermute das das Daligateway alle 5 Sek die teilnehmer abfrägt, manchmal wird was zurückgemeldet, manchmal nicht. Manchmal gabs ein Frame Error, ich blicks nicht :-D

              DALI.jpg

              Auch nachdem ich fertig war und wieder mich abgestöppselt habe, sind nach einiger Zeit 5 Leuchten wieder schwächer geworden und so geblieben. Ich denke das EVG hat ja Verhalten hinterlegt, was Sie tun sollen, bei Adresse verlieren oder Hitze etc. oder?

              Aber dennoch, ich kom da irgendwie nicht weiter.

              Aso und was ich noch getestet habe:

              Dalispannung bei beiden Gateways am Gateway selber 16V, passt ja. Dali ausgemacht aber Spannung an Lampen gelassen, habe 58V zwischen den Dali Linien, aber das sind sicherlich Induktion Spannungen. Wenn ich auch die Beleuchtung ausschalte also die Sicherungen dann habe ich keinerlei Spannungen mehr und auch kein Durchgang zwischen den Dali Linien, sprich eine Kreuzung kann man ja ausschließen.
              Zuletzt geändert von PopoPirat; Heute, 20:12.

              Kommentar

              Lädt...
              X