    Guten Morgen Zusammen,

    ich bin über Umwege an ein Netzanalysegerät gekommen, und würde das aus Neugierde gerne bei mir in der Verteilung installieren (lassen)

    Dabei sind insgesamt 4 Mess-Wandler von MBS, vom Typ WSK 40/5 A - 5 VA. Diese würden wohl vom reinen Anschlusswert her auch passen.

    Mein Elektriker der den eigentlichen Anschluss tätigen soll hat hier Bedenken weil er solche Wandler wohl noch nie verbaut hat, sondern bisher ausschließlich Aufsteckwandler wo der Leiter durchgeschoben wird. Seine Sorge ist, dass bei einem Defekt (insbesondre bei dem Wandler der den N messen soll) Schäden entstehen können.

    Da neue Wandler insbesondere für eine Spielerei etwas zu teuer sind die Frage in die Runde, ob die Sorgen begründet sind.

    Viele Grüße,
    itler​

    #2
    Ich bin mir nicht sicher, ob eine solche Unterbrechung eines N-Leiters im Eingang eines Verteilers überhaupt zulässig ist.

    Die Vorbehalte Deines Elektrikers halte ich auf jeden Fall für berechtigt.
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #3
      Hallo concept,

      vielen Dank für Deine Rückmeldung.
      Eine Alternative wäre den N durch einen Aufsteckwandler zu führen oder direkt zu verklemmen, da der Mehrwert dieser Messung ohnehin überschaubar ist.

      Viele Grüße,
      Itler

      Kommentar


        #4
        Zitat von ITler Beitrag anzeigen
        Eine Alternative wäre den N durch einen Aufsteckwandler zu führen oder direkt zu verklemmen

        Ein Aufsteck- oder Durchführungswandler. Einfach nichts, was den N unterbrechen kann. Ersterer ist natürlich leichter zum installieren, Durchführungswandler sind oft günstiger.

        PS: Wundere mich sowieso, warum der einen Stromwandler im N hat. Wenn man alle Phasen misst, kann man den N ja errechnen.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!